Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf mejeristen » 19 okt 2011 20:49

Har en bekendt der skal til at montere et bio 18 anlæg (hercules kedel)

anlægget skal køre med trykekspansion!

Spørgsmålet er skal anlægget monteres men en Termisk SYR overløbs/ overkogssikring eller er anlæggets automatik nok (lovligt) til at sikre anlægget mog kogning med div. kedelige ting til følge?? :?
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


levi

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf levi » 19 okt 2011 21:10

mejeristen » 19 Oct 2011, 20:49 skrev:Har en bekendt der skal til at montere et bio 18 anlæg (hercules kedel)

anlægget skal køre med trykekspansion!

Spørgsmålet er skal anlægget monteres men en Termisk SYR overløbs/ overkogssikring eller er anlæggets automatik nok (lovligt) til at sikre anlægget mog kogning med div. kedelige ting til følge?? :?


Bio18 er IKKE godkendt til trykekspansion, - uanset hvordan du monterer det.

Eneste løsning er at køre åben ekspansion på kedlen, - og evt. vha. en veksler køre trykekspansion på anlægssiden.

Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf mejeristen » 20 okt 2011 18:10

FÅRK det bliver han ikke glad for at høre
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
Bigfoot
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4286
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Baxi multiheat 1.5 - 350 m. iltstyring
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 37 gange

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf Bigfoot » 20 okt 2011 19:43

levi » 19 Oct 2011, 21:10 skrev:
mejeristen » 19 Oct 2011, 20:49 skrev:Har en bekendt der skal til at montere et bio 18 anlæg (hercules kedel)

anlægget skal køre med trykekspansion!

Spørgsmålet er skal anlægget monteres men en Termisk SYR overløbs/ overkogssikring eller er anlæggets automatik nok (lovligt) til at sikre anlægget mog kogning med div. kedelige ting til følge?? :?


Bio18 er IKKE godkendt til trykekspansion, - uanset hvordan du monterer det.

Eneste løsning er at køre åben ekspansion på kedlen, - og evt. vha. en veksler køre trykekspansion på anlægssiden.

Det informerer de vist ikke om når man køber det. Jeg var med omme i nabolaget og hjælpe med monteringen af sådan en skiderik. Det var også på tryk.
Velkommen til blå stue.... her er altid varme på

"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

levi

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf levi » 20 okt 2011 20:28

Bigfoot » 20 Oct 2011, 19:43 skrev:
levi » 19 Oct 2011, 21:10 skrev:
mejeristen » 19 Oct 2011, 20:49 skrev:Har en bekendt der skal til at montere et bio 18 anlæg (hercules kedel)

anlægget skal køre med trykekspansion!

Spørgsmålet er skal anlægget monteres men en Termisk SYR overløbs/ overkogssikring eller er anlæggets automatik nok (lovligt) til at sikre anlægget mog kogning med div. kedelige ting til følge?? :?


Bio18 er IKKE godkendt til trykekspansion, - uanset hvordan du monterer det.

Eneste løsning er at køre åben ekspansion på kedlen, - og evt. vha. en veksler køre trykekspansion på anlægssiden.

Det informerer de vist ikke om når man køber det. Jeg var med omme i nabolaget og hjælpe med monteringen af sådan en skiderik. Det var også på tryk.


Det er mit indtryk det er et meget udbredt fænomen at man undlader at informere herom, - der er også sælgere der fortæller kunderne at anlægget er godkendt til trykekspansion (forhåbentlig pga. uvidenhed), - jeg har flere eksempler herpå fra vores nabo "grosperten" i Gørlev.


Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 995
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf klinten » 20 okt 2011 20:46

Levi, Hvor har du info fra? Ville være rart med en kilde hvis man nu skulle komme til at diskutere det med andre?
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

levi

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf levi » 20 okt 2011 21:24

klinten » 20 Oct 2011, 20:46 skrev:Levi, Hvor har du info fra? Ville være rart med en kilde hvis man nu skulle komme til at diskutere det med andre?


Emnet har været oppe før - Temp. shunt + tryk ekspansion

I gamle dage stod det faktisk i manualen, - men det lader til det er fjernet (?) - eller også kan jeg bare ikke finde det (?).

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 995
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf klinten » 20 okt 2011 21:31

Det er netop grunden til at jeg spørger, jeg kunne nemlig heller ikke finde det i manualen..
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

levi

Montage af Bio 18 fra vvs eksperten

Indlægaf levi » 20 okt 2011 21:33

klinten » 20 Oct 2011, 21:31 skrev:Det er netop grunden til at jeg spørger, jeg kunne nemlig heller ikke finde det i manualen..


J.P (Producenten af anlægget) - skriver SELV her at anlægget IKKE er godkendt til trykekspansion - Temp. shunt + tryk ekspansion

Og JA - det er mystisk det er fjernet fra deres manualer, - det STOD der førhen.... :| :shock:



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Jan_Al og 0 gæster