Brøndboring...

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af leo-pol »

Tja... men lige en ting trollemand...😁😁

Sqe 3-40 har en lyftehøjde på 42bar... hvis jeg så sænker den ned på 13,5 meter fra jordoverflade... men mit vandspejl ligger på 8,5 fra jordoverfladen så vil det give mig et tryk på 3,35 bar ...

Hvis jeg vælger den der hedder sqe 3-55 har den en lyftehøjde på 56bar.. og igen 8,5 fra jordoverflade til vandspejl så skulle det give 4,75 bar....

Men undre mig over den med min gamle pumpe hvis den har skulle kunne lever 10bar... jeg har aldrig kunne få den ret meget over 3bar... vi har godt nok boet her i 12år men den var ikke ret gammel da vi flyttede ind... tænker bare om der overhovedet er noget tilbage inde i selve pumpedelen...??

Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af leo-pol »

From skrev: 30 jan 2019 00:02 Er der ikke et billed der har mere af venstre side af typepladen med ?

Mit gæt er at pumpen max kan løfte 40 meter og at den kan gi' 3 m3 ved 28,5 meters løftehøjde.

Væsketemperaturen må max være 120 grader og hvis den bliver monteret som trykforøger som må trykket ikke overstige 16 bar.
Desværre ikke... jeg tør ikke at vægge fruen og spørge om hun lige kravler ud og tager et billed....
Men det undre mig meget hvis den har skulle kunne give så meget tryk for den var ik ret gammel da vi flyttede ind og har max kunne få den op på 3,1bar...
From
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 496
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af From »

leo-pol skrev: 30 jan 2019 00:28 Desværre ikke... jeg tør ikke at vægge fruen og spørge om hun lige kravler ud og tager et billed....
Men det undre mig meget hvis den har skulle kunne give så meget tryk for den var ik ret gammel da vi flyttede ind og har max kunne få den op på 3,1bar...
Lige netop 3,1 bar = 31 meters løftehøjde. Pumpen kan max gi 4 bar.
Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af leo-pol »

From skrev: 30 jan 2019 00:31 Lige netop 3,1 bar = 31 meters løftehøjde. Pumpen kan max gi 4 bar.
Okay... så giver det mening... men hvis jeg nu køber en dykpumpe og smider i hullet på de 13;5 meter fra jordoverflade... er det så stadig kun mit vandspejl på de 8,5 vi regner med....??

Det er mer fordi at jeg har fundet den der hedder 55 til næsten samme pris.... det var mer om det ville være en fordel så man er sikker eller bliver det bare noget skod... tænker jo at det er presostaten der bestemmer start og stop...
Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af leo-pol »

From skrev: 30 jan 2019 00:31 Lige netop 3,1 bar = 31 meters løftehøjde. Pumpen kan max gi 4 bar.
Så fik jeg lige mast fruen ned indhuller igen og hun kom op med dette... man kan godt se hvad der står hvis man forstørre... men jeg aner ikke lige hvad det betyder....
Vedhæftede filer
4E74D3B7-927D-45FA-BD74-8DCC771B468B.jpeg

Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af leo-pol »

Googlede lige pumpen og der kom det frem...
Så den er vel god nok from mer de 40 meter....
Vedhæftede filer
0E8B251B-A3D7-4870-8FB2-3FA0B55F5D40.png
Kruse
Stoker XII
Stoker XII
14
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af Kruse »

Max tryk 4 bar
Ydelse 3 m3/time ved 2,85 bar.
Får jeg det til.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?
Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af leo-pol »

Kruse skrev: 30 jan 2019 20:55 Max tryk 4 bar
Ydelse 3 m3/time ved 2,85 bar.
Får jeg det til.
Så er det bare om jeg skal bestille en Grundfos sqe 3-40 eller en sqe 3-55...???

Min gamle pumpe har altid kørt med laveste tryk på 1,6bar og højeste tryk på 2,9bar maks og har altid gerne ville en lille smule højere op... så jeg ved ikke om 3-55 bliver noget skidt hvis den ikke kommer til at arbejdet rigtigt igennem ....
Kruse
Stoker XII
Stoker XII
14
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af Kruse »

Mener ikke det betyder noget at pumpen kan yde højer tryk end du bruger. Så vis der ikke er noget særligt at spare så nup den store så har du mulighede for at skrue op vis der skulle være.
Husk en kontraventil så er det ikke så hårdt for ventilen i pumpen.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?
Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Re: Brøndboring...

Indlæg af leo-pol »

Kruse skrev: 30 jan 2019 22:31 Mener ikke det betyder noget at pumpen kan yde højer tryk end du bruger. Så vis der ikke er noget særligt at spare så nup den store så har du mulighede for at skrue op vis der skulle være.
Husk en kontraventil så er det ikke så hårdt for ventilen i pumpen.

Okay... hvordan med den kontraventil... hvor skal jeg sætte den og hvilken model.......??

Besvar