Side 1 af 2

Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 08:11
af MortenW
Mit kompressorens opfører sig underligt. Jeg har i en tidligere tråd fået at vide, at jeg skal justere på kompressor tømningstid til 0 - 1 sek. Da min kompressor helt blev tømt fort luft.

Men det som sker nu er: Ventilen åbner i 2 sek. (som jeg har sat den til) så lukker ventilen i 2. sekunder og åbner igen i 2. sek. Af en eller anden grund får ventilen et dobbelt impuls fra styringen. Der var igen problemer før 2021 opdateringen!

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 15:44
af pille bruger
MortenW skrev: 18 jan 2021 08:11 Mit kompressorens opfører sig underligt. Jeg har i en tidligere tråd fået at vide, at jeg skal justere på kompressor tømningstid til 0 - 1 sek. Da min kompressor helt blev tømt fort luft.

Men det som sker nu er: Ventilen åbner i 2 sek. (som jeg har sat den til) så lukker ventilen i 2. sekunder og åbner igen i 2. sek. Af en eller anden grund får ventilen et dobbelt impuls fra styringen. Der var igen problemer før 2021 opdateringen!
Som jeg lige ser dine indstillinger så er aktiverings tiden 2 sek og pulslængden 0.6 sek
Det giver 2 pust icon_cheesygrin.gif

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 15:57
af 347michael
2 pust ja + 1 pust for tømning af kompressor, det er sku da lidt irriterende, man ikke bare kan stille den på 0 eller slå denne funktion fra... Venligst Michael der ikke har brug for at tømme sin kompressor imellem hver rens!

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 16:48
af MortenW
pille bruger skrev: 18 jan 2021 15:44 Som jeg lige ser dine indstillinger så er aktiverings tiden 2 sek og pulslængden 0.6 sek
Det giver 2 pust icon_cheesygrin.gif
Hvad skal jeg indstille den på for at kun at have et pust?

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 17:03
af pille bruger
MortenW skrev: 18 jan 2021 16:48 Hvad skal jeg indstille den på for at kun at have et pust?
Kortere tid.

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 17:08
af MortenW
pille bruger skrev: 18 jan 2021 17:03 Kortere tid.
Jeg kan jo kun ændre ventil pulslængde har ændret til 0.4 fra 0.6. Ventil aktiverings periode kan ikke gå lavere end 2.0 sek.

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 18:38
af pille bruger
MortenW skrev: 18 jan 2021 17:08 Jeg kan jo kun ændre ventil pulslængde har ændret til 0.4 fra 0.6. Ventil aktiverings periode kan ikke gå lavere end 2.0 sek.

Der er mere energi i et kort pust, end i et langt. icon_cheesygrin.gif

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 20:01
af Zarge
Hvad hjælper det når den så laver et kort og et laaaaaang...😡

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 20:04
af pille bruger
Zarge skrev: 18 jan 2021 20:01 Hvad hjælper det når den så laver et kort og et laaaaaang...😡
Det korte puster asken væk, det gør et langt ikke.
Mon ikke den tid på 1 sek der tømmer kompressoren bliver justeret i næste opdatering icon_cheesygrin.gif

Re: Stadig problemer med kompressorrens

: 18 jan 2021 20:33
af Zarge