Ingen kompressorrens efter opdatering
Efter opdatering af min styring version 7, fungerer kompressorrens ikke længere. Jeg kan i loggen se, at der er udført én rens efter opdatering; derefter intet. Der er luft på kompressoren og jeg kan i styringens manuel menu aktivere L6 og få kompressorrens til at virke. Er der en indstilling jeg har misset?
- john m
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 816
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Geografisk sted: ejstrupholm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Ingen kompressorrens efter opdatering
Skriv ja i udvidet setup derefter i kompressor indstillinger
og ændre off til L6.
og ændre off til L6.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
"rigtige mænd kører V8"
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 11 okt 2017 12:35
- Mit fyr: Blackstar 10kw styring V. 7.
- john m
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 816
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Geografisk sted: ejstrupholm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Ingen kompressorrens efter opdatering
Hvad med antal kg før rens hvis den står på 0/off er der heller ingen rens ved stop.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
"rigtige mænd kører V8"
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9836
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Ingen kompressorrens efter opdatering
Gå ind i menu manuel, og afprøv alle udgange.Kent R skrev: ↑05 jan 2021 10:46 Efter opdatering af min styring version 7, fungerer kompressorrens ikke længere. Jeg kan i loggen se, at der er udført én rens efter opdatering; derefter intet. Der er luft på kompressoren og jeg kan i styringens manuel menu aktivere L6 og få kompressorrens til at virke. Er der en indstilling jeg har misset?
Se om den udgang der aktivere udstyr, også er den udgang der er indstillet i styringen.
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 11 okt 2017 12:35
- Mit fyr: Blackstar 10kw styring V. 7.
Re: Ingen kompressorrens efter opdatering
Jeg har i går deaktiveret og aktiveret diverse udgange, indstillinger og kan se, at kompressorrens startede op her til morgen. Tak for Jeres svar på problemet.