Hej,
Jeg har siden 2007 haft mit Baxi Stokerfyr med iltstyring. I dag har jeg har besøg af skorstenfejeren, som anbefalede mig, at jeg justerede fyret, således at der kom mere ilt, da der var en del sod/tjære i skorstenen.
Jeg har kørt med standardindstilling i de seneste 12 år, så det er muligvis tid til forandring
Mine indstillinger er følgende:
alarmreset+menu
H18
L56
b30
r0,0
alarmreset+driftformsknap
-40
H1,7
L1,7
po5
8,0H
6,0L
cal
au...
Hvordan kunne jeg med fordel indstille mit fyr ??
Mvh.
Michael
Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
sådan prøv detMLY skrev: ↑16 sep 2019 17:10 Hej,
Jeg har siden 2007 haft mit Baxi Stokerfyr med iltstyring. I dag har jeg har besøg af skorstenfejeren, som anbefalede mig, at jeg justerede fyret, således at der kom mere ilt, da der var en del sod/tjære i skorstenen.
Jeg har kørt med standardindstilling i de seneste 12 år, så det er muligvis tid til forandring
Mine indstillinger er følgende:
alarmreset+menu
H18****12
L56****40
b30
r0,0
alarmreset+driftformsknap i denne meny skal der efter ændringer trykkes driftformsknap og gå gerne hele menyen gennem en ekstra gang og så afslut med tryk på on/off knapen
-40**-30
H1,7****1,2
L1,7****0,4
po5
8,0H****7,0
6,0L*****7,0
cal
au...
Hvordan kunne jeg med fordel indstille mit fyr ??
Mvh.
Michael
ps burde kunne opvarme ca 250m2 med de indstillinger og samtidigt køre meget lavt..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
- Areal: 240
- Brændsel: Södra 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 6 tons
- Har takket: 2 gange
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
Hej Thy,
Så har jeg fået indkodet dine anbefalede værdier i fyret. Jeg kan godt regne ud, at det alt andet lige burde give en bedre pilleøkonomi, men vil det også være medvirkende til, at der vil blive mindre sod/tjære i skorstenen?
Mvh.
Michael
Så har jeg fået indkodet dine anbefalede værdier i fyret. Jeg kan godt regne ud, at det alt andet lige burde give en bedre pilleøkonomi, men vil det også være medvirkende til, at der vil blive mindre sod/tjære i skorstenen?
Mvh.
Michael
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
Ja hvis kedlen er tæt ved lågen osv så bliver det markant anderledes
PS driftformsknap må ikke lyse
PS driftformsknap må ikke lyse
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
- Areal: 240
- Brændsel: Södra 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 6 tons
- Har takket: 2 gange
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
Alt er kedel er som det skal være (ingen utætheder), så jeg glæder mig til at se reultatet, når den har kørt et stykke tid.
Driftsformknappen lyser naturligvis ikke
Tusind tak for hjælpen og input !!!!
Driftsformknappen lyser naturligvis ikke
Tusind tak for hjælpen og input !!!!
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
- Areal: 240
- Brændsel: Södra 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 6 tons
- Har takket: 2 gange
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
Til THY,
Jeg ændrede indstillinger af vores Baxi-fyr fra standardindstillinger sidste efterår.
Nu har jeg de seneste 2 dage oplevet at fyret er gået ud som følge af en alarm A1.
Kunne det være en fordel at ændre indstillinger, således at den bliver mere tilpasset sommerfyring ?? Vi har de seneste mange år ikke haft problermer med Alarm A1 med standardindstilling.
Hjælp Søges...
Jeg ændrede indstillinger af vores Baxi-fyr fra standardindstillinger sidste efterår.
Nu har jeg de seneste 2 dage oplevet at fyret er gået ud som følge af en alarm A1.
Kunne det være en fordel at ændre indstillinger, således at den bliver mere tilpasset sommerfyring ?? Vi har de seneste mange år ikke haft problermer med Alarm A1 med standardindstilling.
Hjælp Søges...
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
3 ting der giver lidtMLY skrev: ↑18 jun 2020 07:34 Til THY,
Jeg ændrede indstillinger af vores Baxi-fyr fra standardindstillinger sidste efterår.
Nu har jeg de seneste 2 dage oplevet at fyret er gået ud som følge af en alarm A1.
Kunne det være en fordel at ændre indstillinger, således at den bliver mere tilpasset sommerfyring ?? Vi har de seneste mange år ikke haft problermer med Alarm A1 med standardindstilling.
Hjælp Søges...
Rensrøgføler
Kedeltemp (set) 80
2turbolatorer tages ud
Sommerfyring
-30
H 0,6
L 0,3
P05
H7,5
L7,5
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
- Areal: 240
- Brændsel: Södra 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 6 tons
- Har takket: 2 gange
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
Hej igen Thy,
Jeg har prøvet at lave dine ændringer samt afhjælpning.
Nu stopper fyret 2 par gange i døgnet med alarm A10 i stedet for A1.
Kan det skyldes, at der ikke kommer nok pillet ind til kammeret vedr. pausefyring, således at fyret går ud ??
Jeg har prøvet at lave dine ændringer samt afhjælpning.
Nu stopper fyret 2 par gange i døgnet med alarm A10 i stedet for A1.
Kan det skyldes, at der ikke kommer nok pillet ind til kammeret vedr. pausefyring, således at fyret går ud ??
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
Det er fordi den kører mindst mueligt og det kræver den er helt tæt. Så lågen tjækkes for utæthed og glassnoren får en go gang wd 40
Kan også være kontaktsættet der er ved at være slidt op.
Hvis ikke det hjælper med at tjække lågen, kan 0,4L prøves.
Min 9
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen