- DSC_0000_BURST20190210163750503.JPG (13.7 KiB) Vist 3018 gange
klemmerække fra venstre mod højre
1: L1 - fase
2: jord
3: N - nul
4: T1 - udgang (fase) til PSO (kedel sikkerhedstermostat)
5: T2 - indgang (fase ) fra PSO (kedel sikkerhedstermostat)
6: S3 - udgang til alarm lampe (fase)
7: B6 - ?
med udgangspunktet, at dit kabel kommer fra din PSO (kedel sikkerhedstermostat), så gør du følgene:
jord sættes til grøn/gul
nul til blå
fase til brun
har du en fejllampe, så sluttes den til sort (alarm udg. fase) og blå (nul)
ps. kabelfarver er på brænderstik
nu skal du blot finde ud af, hvordan dit kabel er tilsluttet
pps. er ikke elektriker, men kan godt læse et diagram