Styring af VVB med motorventil

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Styring af VVB med motorventil

Indlæg af kekoe »

Hej..

Jeg har søgt efter svar på forumet men kan ikke finde svar på mit spørgsmål.

Jeg bruger nu en shuntventil med fjernføler til styring af VVB, men når fyret slukker fordi der er varme nok i huset, lukker shuntventilen ikke. Jeg vil gerne have en ventil der lukker automatisk når fyret slukker, så VVB kun bruger el. Jeg kan nemlig mærke på rørene inde ved fyret at varmen fra VVB langsomt kommer ud i rørene inde ved fyret, når VVB kører på el.

Mit spørgsmål er så om NBE motorventilen der kobles til min V10 styring, kan åbne når fyret er tændt og lukke når fyret er slukket. Jeg vil ikke have at den skal tænde fyret når VVB kommer under temp. for her skal VVB bare kører på el.

Mvh. Kean

Brugeravatar
MHES
Stoker III
Stoker III
17
Indlæg: 88
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af MHES »

Hej,

Jeps, det kan du sagtens løse med en motorventil :)
Du monterer den bare sammen med (eller som) cirkulationspumpe :)
Så åbner ventilen når cirkulationspumpen starter og lukker igen når cirkulationspumpen stopper :)

Du kunne også montere en kontraventil i fremløbet til VVB'en, som også vil stoppe "selvcirkulationen" der kan opstå fra VVB'en.

Hilsen
Michael
kekoe skrev:Hej..

Jeg har søgt efter svar på forumet men kan ikke finde svar på mit spørgsmål.

Jeg bruger nu en shuntventil med fjernføler til styring af VVB, men når fyret slukker fordi der er varme nok i huset, lukker shuntventilen ikke. Jeg vil gerne have en ventil der lukker automatisk når fyret slukker, så VVB kun bruger el. Jeg kan nemlig mærke på rørene inde ved fyret at varmen fra VVB langsomt kommer ud i rørene inde ved fyret, når VVB kører på el.

Mit spørgsmål er så om NBE motorventilen der kobles til min V10 styring, kan åbne når fyret er tændt og lukke når fyret er slukket. Jeg vil ikke have at den skal tænde fyret når VVB kommer under temp. for her skal VVB bare kører på el.

Mvh. Kean
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af kekoe »

Hej MHES og tak for svar :)

Selvfølgelig, så får den signal fra pumpens udgang :great:

Men sikre jeg mig så samtiddig at fyret ikke starter når VVB kalder på varme? :? Kan jeg evt. sætte indstillingerne sådan at den ikke gør det?

Mvh. Kean
Brugeravatar
MHES
Stoker III
Stoker III
17
Indlæg: 88
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af MHES »

Jeps, no problem at fyret ikke starter for at varme VVB'en :)
Du sætter bare VVB-styring ud af drift :)

Som jeg læser dit set-up har du ikke nogen VVB-syring, men blot en termostatventil der styrer flowet gennem VVB'en.
Med den ekstra motorventil vi taler om, vil dit set-up blive udvidet til at flowet gennem VVB'en styres af termostatventilen, men kun når fyret kører, og når fyret ikke kører er flowet spærret.

Hilsen
Michael
kekoe skrev:Hej MHES og tak for svar :)

Selvfølgelig, så får den signal fra pumpens udgang :great:

Men sikre jeg mig så samtiddig at fyret ikke starter når VVB kalder på varme? :? Kan jeg evt. sætte indstillingerne sådan at den ikke gør det?

Mvh. Kean
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af Hjemme teori »

Hvis du har føler i VVB (det skriver du ikke noget om) kunne du også bare sætte urstyring på VVB. Jeg tænker, det er rart at styre at fyret ikke starter for VVB, men det modsatte kunne jo også være rart. Altså være sikker på at have varmt vand til bad, på bestemte tidspunkter.
Mvh. Sophus

kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af kekoe »

Hjemme teori skrev:Hvis du har føler i VVB (det skriver du ikke noget om) kunne du også bare sætte urstyring på VVB. Jeg tænker, det er rart at styre at fyret ikke starter for VVB, men det modsatte kunne jo også være rart. Altså være sikker på at have varmt vand til bad, på bestemte tidspunkter.
Hej Sophus,
Tak for dit svar :) Jeg har spekuleret på urstyring men når fyret er slukket så kører VVB på el, og så er der varmt vand. Jeg har ikke en NTC føler i VVB nu men det skal der når motorventilen kommer på, så har jeg også muligheden for at tidsstyre VVB via fyret.

Mvh. Kean
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af kekoe »

MHES skrev:Jeps, no problem at fyret ikke starter for at varme VVB'en :)
Du sætter bare VVB-styring ud af drift :)

Som jeg læser dit set-up har du ikke nogen VVB-syring, men blot en termostatventil der styrer flowet gennem VVB'en.
Med den ekstra motorventil vi taler om, vil dit set-up blive udvidet til at flowet gennem VVB'en styres af termostatventilen, men kun når fyret kører, og når fyret ikke kører er flowet spærret.

Hilsen
Michael
Det er rigtigt jeg har ikke set-up til VVB-styring så jeg kan prioriter VVB.
Du skriver "med den ekstra motorventil", skal jeg stadig have termostatventilen på? Kan motorventilen ikke regulere flowet?

Mvh. Kean
Brugeravatar
MHES
Stoker III
Stoker III
17
Indlæg: 88
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af MHES »

Hej,

Jo, motorventilen kan åbne når fyret kører og lukke når fyret stopper.
Men den kan ikke "regulere" flowet, og den kan ikke sikre VVB'en mod at blive for varm.
Hvis din kedeltemperatur er over 60 grader, vil VVB'en blive for varm (udfælde kalk), desuden vil konstant fuldt flow gennem VVB'en betyde at en evt. moderne sparepumpe vil ikke regulere med i effekt når VVB'en er varm nok.
Jeg ville beholde termostatventilen og blot udvide med motorventilen i serie med den.

Hilsen
Michael
kekoe skrev:Det er rigtigt jeg har ikke set-up til VVB-styring så jeg kan prioriter VVB.
Du skriver "med den ekstra motorventil", skal jeg stadig have termostatventilen på? Kan motorventilen ikke regulere flowet?

Mvh. Kean
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af Hjemme teori »

Hvis du sætter NTC føler i som du skriver tidligere, kan styringen godt styre VVB, men så tænder fyret også op for at lave varmt vand (hvilket også er billigere end el, medmindre VVB er lille)
Mvh. Sophus
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Styring af VVB med motorventil

Indlæg af kekoe »

Okay det giver mening :great:
MHES skrev:Hej,

Jo, motorventilen kan åbne når fyret kører og lukke når fyret stopper.
Men den kan ikke "regulere" flowet, og den kan ikke sikre VVB'en mod at blive for varm.
Hvis din kedeltemperatur er over 60 grader, vil VVB'en blive for varm (udfælde kalk), desuden vil konstant fuldt flow gennem VVB'en betyde at en evt. moderne sparepumpe vil ikke regulere med i effekt når VVB'en er varm nok.
Jeg ville beholde termostatventilen og blot udvide med motorventilen i serie med den.

Hilsen
Michael

Besvar