Side 1 af 2

Shuntventil defekt?

: 16 jan 2017 13:46
af jclund
Min retur temperatur er 72grader (målt i fyret) fremløb 75. Jeg har en ESBE TV 60 grader shuntventil. Burde retur ikke være lavere?

Min pumpe kører på 22w konstant, kan det ikke være et tegn på at shuntventilen konstant er åben?

Kan man selv gøre noget eller skal der en ny indmad i shuntventilen?

Re: Shuntventil defekt?

: 16 jan 2017 14:33
af Bigfoot
åh nej, shunthelvedet.... de der esbe der, suk suk suk.

At returen ligger så højt oppe er enten et udtryk for at din ventil er defekt, eller at du ikke har nogen varmeaftagning pt, så er den eneste åbning i anlægget bypass'en i ventilen.

At du ikke har noget varmeaftagning pt, er lidt utænkeligt, så vi snakker nok en defekt ventil.

Hvis du skifter den ud, så smid en kuglehane ind istedet. Det virker bare, og kræver ingen ventiler eller noget som helst.

Re: Shuntventil defekt?

: 16 jan 2017 15:27
af jclund
Er det ikke svært at styre temperaturen med en kuglehane?

Re: Shuntventil defekt?

: 16 jan 2017 15:57
af From
jclund skrev:Min retur temperatur er 72grader (målt i fyret) fremløb 75. Jeg har en ESBE TV 60 grader shuntventil. Burde retur ikke være lavere?

Min pumpe kører på 22w konstant, kan det ikke være et tegn på at shuntventilen konstant er åben?

Kan man selv gøre noget eller skal der en ny indmad i shuntventilen?
Får du varme nok ind i huset? Med den lille forskel der er mellem frem og retur, så kan der ikke komme meget vand til radiatorer og vandvarmer.

Jeg tænker om der kan være fejl i temperatur målingen, så retur'en enten er koldere end fyret tror, eller fremløbet er varmere.

Re: Shuntventil defekt?

: 16 jan 2017 16:56
af Bigfoot
jclund skrev:Er det ikke svært at styre temperaturen med en kuglehane?
det er så nemt det er til at græde over.....

Re: Shuntventil defekt?

: 16 jan 2017 16:59
af jclund
Jeg får varme ind i huset. Dog hvis jeg tænder gulvvarmen i vores udhus, mister jeg varme i huset.

Returrørerne er koldere end de 72, men bliver ca 72 efter shunten og pumpen. Tror temp i fyret passer.

Re: Shuntventil defekt?

: 16 jan 2017 17:08
af thy
jclund skrev:Jeg får varme ind i huset. Dog hvis jeg tænder gulvvarmen i vores udhus, mister jeg varme i huset.

Returrørerne er koldere end de 72, men bliver ca 72 efter shunten og pumpen. Tror temp i fyret passer.
Hmm de Esber har det med at drille,desværre
Du kan omgå det lidt ved at hæve kedeltemp til 80 det giver stører gennem strømning gennem ventil og varme til dit gulvarme vil jeg tro...

Re: Shuntventil defekt?

: 16 jan 2017 18:29
af jclund
Hvis jeg skal skifte den ud med en kuglehane, hvilken en skal det så være?

Re: Shuntventil defekt?

: 20 jan 2017 16:13
af DM01
Halløj....

har selv haft en esbe tv60, som var defekt. retur var kun et par grader lavere end fremløb, nøjagtig som hos dig. jeg fik sat en ganske alm. kuglehane på i stedet for, det kører bare. der er ligefrem varme i huset nu, når det er koldt..... kender ikke mærket på kuglehanen, men den er med rødt fladt håndtag.

Mvh.
Dennis

Re: Shuntventil defekt?

: 29 jan 2017 19:03
af jclund
Kan det passe at min retur skal være 70+ (Målt på Baxi display) nu når jeg har en 60 graders ventil med helt ny indsats? Og jeg har varme forbrug.