Indkøring/justering af RTB 16kW

: 28 okt 2016 09:48
af MichaelSoren
Hej
Jeg er den glade ejer af en RTB 16kW med 320 kg silo. Flot fyr. :-)
Jeg har haft systemet i 2½ dag og prøver på at justere det ind.
Så jeg vil høre om der er nogen der kan hjælpe her i forummet?
Kedeltemp er sat til over 70grd fordi jeg havde problemer med røggaskondensering.
Er der nogen der kan hjælpe med lidt fif og råd.
Fyren kan ses her http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... chaelsoren
/Michael :-)

Re: Indkøring/justering af RTB 16kW

: 28 okt 2016 11:05
af pille bruger
MichaelSoren skrev:Hej
Jeg er den glade ejer af en RTB 16kW med 320 kg silo. Flot fyr. :-)
Jeg har haft systemet i 2½ dag og prøver på at justere det ind.
Så jeg vil høre om der er nogen der kan hjælpe her i forummet?
Kedeltemp er sat til over 70grd fordi jeg havde problemer med røggaskondensering.
Er der nogen der kan hjælpe med lidt fif og råd.
Fyren kan ses her http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... chaelsoren
/Michael :-)
Tallene i styringen, ser fine ud :great:
Men du har en elle randen stor varme aftager der pludselig åbner og suger ret meget varme.
Hvad er det ?

Re: Indkøring/justering af RTB 16kW

: 28 okt 2016 19:34
af MichaelSoren
Hej Michael,
jeg har en 160L VVB som bliver varmet op morgen og aften. Kan det være den?
vh Michael
og tak for hjælpen :-)

Re: Indkøring/justering af RTB 16kW

: 28 okt 2016 19:47
af pille bruger
MichaelSoren skrev:Hej Michael,
jeg har en 160L VVB som bliver varmet op morgen og aften. Kan det være den?
vh Michael
og tak for hjælpen :-)
Prøv at se temperatur dyk på grafen, og se om der er sammenfald.

Re: Indkøring/justering af RTB 16kW

: 29 okt 2016 17:15
af MichaelSoren
pille bruger skrev:Prøv at se temperatur dyk på grafen, og se om der er sammenfald.
Hej Michael
det er lige præcis når VVB er blevet så kold at den skal varmes op. Så det ser fornuftigt ud. Jeg vil prøve at sænke kedeltemperaturen. Det gælder vel om at få kedeltemperaturen så langt ned som muligt?

Hold op hvor er det fedt med pillefyr :-)

/Michael

Re: Indkøring/justering af RTB 16kW

: 29 okt 2016 17:35
af pille bruger
MichaelSoren skrev:Hej Michael
det er lige præcis når VVB er blevet så kold at den skal varmes op. Så det ser fornuftigt ud. Jeg vil prøve at sænke kedeltemperaturen. Det gælder vel om at få kedeltemperaturen så langt ned som muligt?

Hold op hvor er det fedt med pillefyr :-)

/Michael
Kedeltemperaturen skal ikke så langt ned som muligt,
den skal være tilpas :great:
Bliver den for lav, kan du ikke holde en fornuftig returtemperatur ( 55 gr )
Er den for lav giver kondens i kedlen,og kan også give løbesod.