vvb priotering 2 / 3 vejs

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Jubibamse
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 2
Tilmeldt: 03 aug 2015 09:13

vvb priotering 2 / 3 vejs

Indlæg af Jubibamse »

Jeg vil gerne have vvb priotering på mit anlæg, og var egentilig ved at bestile en 3 vejs ventil.
Men kom til at tænke på om en 2 vejs ventil kan virke modsat, altså at den kunne lukke i stedet for åbne når vvb kalder på varme?
Er der nogen der ved om det er muligt?
Det er en scotte version 7.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: vvb priotering 2 / 3 vejs

Indlæg af pille bruger »

Jubibamse skrev:Jeg vil gerne have vvb priotering på mit anlæg, og var egentilig ved at bestile en 3 vejs ventil.
Men kom til at tænke på om en 2 vejs ventil kan virke modsat, altså at den kunne lukke i stedet for åbne når vvb kalder på varme?
Er der nogen der ved om det er muligt?
Det er en scotte version 7.
I styringen er der mulighed for at vælge en udgang.
Vil man have udgangen til at virke "omvendt" kan udgngen inverteres ( NO - NC )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Jubibamse
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 2
Tilmeldt: 03 aug 2015 09:13

Re: vvb priotering 2 / 3 vejs

Indlæg af Jubibamse »

Super
Tak for hurtigt svar :great:

Besvar