Flow i vakkum fangere

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Besvar
Fiahgt
Stoker IV
Stoker IV
15
Indlæg: 121
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe

Flow i vakkum fangere

Indlæg af Fiahgt »

Har nu startet mit solvarme op. Det er monteret øst/vest på 40 graders tag. Det giver ganskevidst varme men vil gerne have noget mere ud af det. Kan bare ikke finde ud af hvad flow der skal være i gennem fangerne. Der er 60 rør på hver side af huset og det er monteret med en elios midi styring som bare er monteret som standard ingenting er rettet. Pumperne kører bare fuldfart og der er monteret en flowregulator på begge kredse.

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Re: Flow i vakkum fangere

Indlæg af JFinderup »

Prøv at høre hos producenten - Mine fra VVFS anbefales et flow mellem 50-150 L/m2 pr. time.
Arealet skal være det effektive absorber areal - det er ca. halvdelen af armaturarealet.
Med mine 80 rør er det effektive areal 6,3 M2 - og flow skal så være mellem 300-900 L/h
Det mest effektive er at få reguleret flow løbende i forhold til temperaturen i fangeren - det kræver dog styring og pumpe kan håndtere det.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank