Side 1 af 1

Opvarmning af værksted

: 06 dec 2012 13:37
af Baxiamatør
Jeg er ved at opstille et simpelt anlæg til opvarmning af ca 150 m2 værksted, bestående af brugt oliekedel, cirkulationspumpe, og kalorifere.
Det skal kunne holde frostfrit, og opvarme til ca. 15 grader ved brug af værksted
Så er det mit spørgsmål om der er nogle der har erfaringer med styringen af dette ? Skal jeg lave så kedel, pumpe og kalorifereblæser alle starter og stopper samtidig efter en rumtermostat, eller andre gode forslag ???

Hilsen Martin

Opvarmning af værksted

: 06 dec 2012 14:04
af themasterdk
er det ikke indbygget i de kalorifereblæser.. med termostat der stopper blæser

Opvarmning af værksted

: 06 dec 2012 14:10
af themasterdk
viewtopic.php?t=727

Ellers er der lidt om det her fra andre herinde

Opvarmning af værksted

: 08 dec 2012 17:45
af snubbi
hej
benekoven kan nok klare kaloiferen men jeg har en 300 lt akumolerings beholder på når jeg skal kørre med kaloriferen for ellers bliver tempertur udsvinget meget stort og baxien kan ikke reguler op så hurtig, så hjælper det med beholderen .
jeg har sat en manul tre vejrs ventil på akumolerings beholder så den kan bypas .hvis jeg ikke skal på værkstedet og rode .for det koster lidt(ikke meget) at have den kørerne med.

Opvarmning af værksted

: 09 dec 2012 09:00
af Havmand
Hej martin,

Jeg ville sætte en rumtermostat på oliefyret, og en termostat i oliefyret, som starter kaloriefæren, når. Kedlen er oppe i temperatur

Opvarmning af værksted

: 09 dec 2012 09:27
af Baxiamatør
Tak for svarene, jeg har indtil videre lavet det sådan at oliekedlen har strøm konstant ( som man normalt gør ) jeg tænker om den kan tære i bunden hvis den bliver kold når der ikke er varmebehov ?
Jeg har så også sat en radiator op, sammen med kaloriferen, og så starter cirkulationspumpe og kalorifereblæser efter rumtermostat.
Men jeg kan se nu at vandet cirkulerer selvom pumpen er slukket.

Hilsen Martin