Hej Alle
Efter at have sat en ekstra solfanger op så svinger trykket fra 5-5 bar når solen er lige på og 0 bar når solen er gået ned. Hvad kan dette skyldes? Normalt har anlægstrykket ligget på 1,5-2 bar.
Trykket ændrer sig meget
Trykket ændrer sig meget
Defekt trykekspansion - eller for lille trykekspansionAnders G » 25 May 2012, 21:45 skrev:Hej Alle
Efter at have sat en ekstra solfanger op så svinger trykket fra 5-5 bar når solen er lige på og 0 bar når solen er gået ned. Hvad kan dette skyldes? Normalt har anlægstrykket ligget på 1,5-2 bar.
-
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 94
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Trykket ændrer sig meget
ok, er der en hurtig måde at teste om det er det ene eller andet ? Mvh Anders
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5006
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Trykket ændrer sig meget
prøv at trykke på den lille stift inde midt i "luftpåfyldningsventilen"
der skal komme luft (nitrogen) ud. Hvis der kommer vand ud er ekspansionsbeholderen defekt.
Hvis der ikke kommer noget ud, prøv at efterfylder med alm luft til der er det tryk i beholderen som står angivet som fortryk på beholderen.
Kommer der luft ud er beholderen ok,men du skal til at kloge i vandmængde i anlægget, ekspansionsvolumen, osv
der skal komme luft (nitrogen) ud. Hvis der kommer vand ud er ekspansionsbeholderen defekt.
Hvis der ikke kommer noget ud, prøv at efterfylder med alm luft til der er det tryk i beholderen som står angivet som fortryk på beholderen.
Kommer der luft ud er beholderen ok,men du skal til at kloge i vandmængde i anlægget, ekspansionsvolumen, osv