Side 8 af 12

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 14:01
af Fiffer
Hvor høj er din skorsten? Er den over rygning på hus? Hvad er lysninge(diameter ) indvendigt på skorsten ?

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 14:18
af thomas larsen
Fiffer skrev: 12 dec 2021 14:01 Hvor høj er din skorsten? Er den over rygning på hus? Hvad er lysninge(diameter ) indvendigt på skorsten ?
Åhh det tør jeg ikke sige, tror den er ca 6 meter høj.. det er i en sidebygning til huset, så den er over rygningen på sidebygningen men ikke huset.. lysningen ved jeg ej heller, det er vel normal størrelse går jeg ud fra.

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 14:28
af Fiffer
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 14:18 Åhh det tør jeg ikke sige, tror den er ca 6 meter høj.. det er i en sidebygning til huset, så den er over rygningen på sidebygningen men ikke huset.. lysningen ved jeg ej heller, det er vel normal størrelse går jeg ud fra.
Det er nok 130, måske 150 mm, så det burde være fint så, er problemer med varm skakt værre i blæsevejr? For så kan problemet være nedslag fra vinden i skorsten, når vinden er i en bestemt retning, da den så slår ind i tagfladen. Det kan en skorstenshætte hjælpe på, det problem har jeg nemlig haft her. Men ville nok starte med at fjerne fronten på din udluftningsventil, du skal gerne kunne mærke der blæser koldt luft ind af den, hvis du sætter hånden på den.

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 15:02
af thomas larsen
Sådan ser min skorsten ud

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 15:06
af Fiffer
Den er så ikke meget mere end 3 meter, så er der ikke meget naturligt træk i den, så det er nok der dit problem er. Den er simpelthen alt for lav til at skabe træk nok, i mine øjne.

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 15:11
af thomas larsen
Fiffer skrev: 12 dec 2021 15:06 Den er så ikke meget mere end 3 meter, så er der ikke meget naturligt træk i den, så det er nok der dit problem er. Den er simpelthen alt for lav til at skabe træk nok, i mine øjne.

OK hvor høj skal den som mimium være da? Jeg har ingen forstand, det var jo derfor jeg valgte en skorstensfejer, han burde da have styr på det.

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 15:12
af Fiffer
Er dit røgrør isoleret fra kedlen og ud til muren? Hvis ikke, så få det gjort, anbefalingen er max 50cm uisoleret røgrør, da det forhindret varmen i at gå i skorsten, og det er bla varmen der skaber trækket, og med den lave skorsten, er der ikke meget i forvejen, bonussen er også du får et køligere fyrrum, ved at isolere dit afgangsrør

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 15:16
af Fiffer
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 15:11 OK hvor høj skal den som mimium være da? Jeg har ingen forstand, det var jo derfor jeg valgte en skorstensfejer, han burde da have styr på det.
Det har de så ikke altid, mindst 2 meter mere på, monter en trækstabilisator, det kan sikkert eftermonteres på indvendigt røgrør, det er nemt gjort, og ikke ret dyrt, og få isoleret dine røgrør i damme omgang, du kan ringe til Hedestoker evt. de er dygtige, ps har ikke noget med dem at gøre, har bare handlet en del ved dem

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 15:16
af thomas larsen
Nej det er den ikke, røgrør er max 34 cm inde i dyrrummet

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 15:23
af Fiffer
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 15:16 Nej det er den ikke, røgrør er max 34 cm inde i dyrrummet
Du skal nok også lige fjerne de ledninger, så de ikke smelter, dit røgrør kan jo blive meget varm, mærkeligt din fejer ikke har bemærket det, fiordet er sgu farligt.