Side 11 af 12

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 17:09
af Fiffer
Ja, bare i bund

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 18:11
af thomas larsen
Så er de skuet i bund, hvad er det endeligt at de gør?

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 19:21
af Fiffer
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 18:11 Så er de skuet i bund, hvad er det endeligt at de gør?
Gør der er mindre modstand for røgen ud i skorstenen, de bremser røgen, så varmen afsættes i fyret(vandet) istedet for at fise ud i skorstenen, hvor du ikke har meget glæde af varmen. Men at løfte den lidt, gør du får bedre træk.

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 19:29
af thomas larsen
Fiffer skrev: 12 dec 2021 19:21 Gør der er mindre modstand for røgen ud i skorstenen, de bremser røgen, så varmen afsættes i fyret(vandet) istedet for at fise ud i skorstenen, hvor du ikke har meget glæde af varmen. Men at løfte den lidt, gør du får bedre træk.
ok så det vil sige at åbne den, så den ikke ligger lukket, sender røgen tilbage til fyre.. det må der da være god energi i, frem for at sende det direkte ud i skorstenen..

fyret køre noget bedre, eller det er svært at sige da vi har det noget lunere udenfor end før, men nu tøffer den afsted på 10% til 25%, og syntes den hurtigere får varme på fyret igen.. ved ikke om det er et tilfælde eller om der er gjort noget rigtigt.. skakt temperaturen er også dalet 10%, så nu er den på 48 grader frem for 57 før..

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 19:37
af Fiffer
Er den lukket er røgen længere tid i kedlen, da modstanden er større, åbner du for semirensen, er modstanden i kedlen mindre, og røgen kommer hurtigere i skorstenen, og er dermed varmere, og varmere røg skaber bedre træk i skorsten

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 19:39
af Fiffer
Men læs de forskellige indlæg på Mhes.Dk. Og hent en manual på nbe. Dk. Du har købt et fyr du er nødt til at sætte dig lidt ind, hvis du vil ha det optimale ud af den. God søndag

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 19:46
af thomas larsen
Fiffer skrev: 12 dec 2021 19:39 Men læs de forskellige indlæg på Mhes.Dk. Og hent en manual på nbe. Dk. Du har købt et fyr du er nødt til at sætte dig lidt ind, hvis du vil ha det optimale ud af den. God søndag
Jeg er i god gang.. men forstår ikke helt det p i d. for umidbart har jeg kun mulighed for p og i i ver7 styrringen.. hvad er det blevet af d?

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 19:48
af Fiffer
thomas larsen skrev: 12 dec 2021 19:46 Jeg er i god gang.. men forstår ikke helt det p i d. for umidbart har jeg kun mulighed for p og i i ver7 styrringen.. hvad er det blevet af d?
D er væk i v7 styringer. Bare glem den

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 20:04
af thomas larsen
Fiffer skrev: 12 dec 2021 19:48 D er væk i v7 styringer. Bare glem den
Ok så forstår jeg bedre det ikke ga mening.. hvad er en god økonomisk p- værdi og i værdi? vil jo på den ene side gerne have en stabil 70 grader set punkt, hvor afvigelserne ikke er for store, syntes når der kommer et forbrug, så ryger den hurtigt ned under 65 grader, før man kan se den stiger i kedeltemp igen.. ved det måske er ønske tænkning, men kunne godt tænke mig en afvigelse på + - 2 grader.. er det muligt, eller er der ingen økonomi i det?

Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw

: 12 dec 2021 20:36
af Fiffer
Det er bare at prøve sig frem, det tager langtids at fintune p og i men et godt udgangspunkt er p 2,5 og i 0,25. Men det er fuldstændigt individuelt, så der er ingen standardtal