Side 2 af 2

Re: Røg ved pause og opstart

: 27 jan 2020 20:30
af kivi
Michael N skrev: 27 jan 2020 18:03
I øvrigt. Mit fyr står til 60 grader. Med en margin på 56-62 syntes ud over det andet problem jeg har, så er fyret meget i dvale, det er i og for sig jo meget godt. Men syntes at det laver stort bål, og så nærmest med det samme blæsere ser ud igen. Er det optimalt?
Hvorfor kører du med så lille margin (temp. Diff.), så får du da mange start/stop, jeg har 15 gr over og 5 gr under.

Re: Røg ved pause og opstart

: 27 jan 2020 20:38
af Fiffer
Ville nok hæve kedel temp til 70gr 15gr over 5 under, den vil jo slukke konstant på temp opnået ellers, og alle de starter gavner ikke noget rent okonomisk alligevel.

Re: Røg ved pause og opstart

: 27 jan 2020 20:39
af Fiffer
Fordelen ved højere kedel temp er også højere træk i skorsten, og mere varmt vand til at blande i returshunten.

Re: Røg ved pause og opstart

: 27 jan 2020 23:11
af Michael N
Stærkt Fiffer. Ændrer det med det samme. Det var præcis grunden til jeg spurgte, jeg overtog fyret med den margin. Og har ingen idé om hvad der er normalt. Tror faktisk den guide jeg havde også sagde 60, så har aldrig tænkt videre over det før nu. Men fedt du siger det.