Side 2 af 2

Re: Utæt Scott fyr

: 04 maj 2017 12:42
af MGB
"Instruksen for en Baxi Multiheat er også at have en låge åben
ved længerevarende stop."

Passat skriver:
"Hold alle låger åbne i hele perioden. Herved modvirkes kondensering af kedlen"

Re: Utæt Scott fyr

: 04 maj 2017 14:25
af Hjemme teori
Hej Brandsen

Måske i praksis, jeg har aldrig oplevet det!

Det jeg tænker er:

Kommer fugten fra fyrrum, lukker man det jo ind i kedlen ved at åbne lågen? (men uanset, kondenserer det vel kun, hvis kedlen er koldere end rummet, ellers løber fugten jo også ned af væggene)
Og kommer det fra skorsten, så er det vel lidt det samme, men her kan man måske tørre skorstenen løbende hvis der er gennemtræk, men skulle man måske ikke i stedet give den hat på?

Og forskellen på en scotte og en baxi, kunne også være at baxi'en, har piller som, selvom det ikke er meget, dog indeholder fugt, liggene med eneste udluftning til kedelrummet.

Re: Utæt Scott fyr

: 24 sep 2017 00:57
af Randa
Kondens kommer når der er temperaturforskelle. Hvornår der kommer kondens afhænger af den aktuelle temperatur og luftens relative luftfugtighed som giver dugpunktstemperaturen. I almen praksis betyder dette ca. 15°C temperaturforskel.

Du får tæring i systemet hvis din shunte er instillet forkert - så vil du få kondens under opstart. Ligeledes kan du have nogle forhold under sommeren hvor vandet cirkulere igennem dine rør, hvorfor du også kan have kondens i kedlen

Re: Utæt Scott fyr

: 26 sep 2017 23:23
af coctail
Utætheden kunne godt ligne at den er ved en svejsning.

Hvis det er ved en svejsning og resten af kedlen ellers ser god ud, så er det en produktionsfejl og du bør kontakte forhandleren/producenten og få dem til at svejse den.
Hvis kedelsiderne er rustne - og især nedefra og op, så skyldes fejlen en manglende termoshunt og så er det bare ærgerligt.. byt til nyt, for kedlen er tæret op

Som udgangspunkt kan der siges, hvis en kedel ruster nedefra, så er det manglende shunt, er det oppefra er det for lav røggastemperatur/ manglende rengøring.

En kedel skal altid gøres fuldstændig ren, alle låg åbnes og magasin bør tømmes inden sommernedlukning. Hvis aske og træpiller ikke fjernes grundigt, så vil det stå og suge fugt til sig og tære bagvedliggende stål, samt bevægelige dele gror fast.

Re: Utæt Scott fyr

: 26 sep 2017 23:32
af Flammen
mon ikke trådstarter fik det fixet for ½år siden