Har du prøvet at slå på din ekspandtion, for at høre om den "ringer", det kunne være den som var punkteret
Åh UNDSKYLD
Gulvvarmeslangerne er STORM og VOLD udluftet så at sige, der er helt sikkert ikke luft i dem!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
sologbrænde » 01 Feb 2012, 17:39 skrev:Har du evt nogle ventiler på til de forskellige kredse, så du kan lukke dem af for at ilemenere (?) dem. Og så abne dem efterhånden, det tyder på en utæthed et ell. andet sted,
desværre nej kun en hane før pumpen
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
Erik2 » 01 Feb 2012, 17:47 skrev:Hvis du har automatiske luftudladere kan de virke modsat hensigten og i stedet lukke luft ind.
Jeps aut udluftere har prøvet at fjerne dem se tidligere indlæg!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
hvis eksp.beh smed luften ville den på mit anlæg havne i akku tanken først
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
Jeg har været ude for at min eksp. beholder havde tabt trykket på luftsiden, og dermed kunne den ikke optage svingningerne i vandtrykket, derfor måtte jeg påfylde vand jævnligt, måske det kan trække luft baglæns ind i automatiske udluftere ( højtsiddende )
Hvis du vidste du skulle være hjemmefra nogle dage,var det så ikke smartere at have ventet med gulvvarme i værkstedet,til du var hjemme igen ,dårlig timing.
Husk at give konen penge inden du rejser, så hun har til et hotelværelse
Hver gang du fylder mere vand på kommer der jo også iltet vand i anlæget,og der er vel fyldt ex. antal liter på det du har koblet til.
Varm anlæget op til 95 gr,så slipper du hurtigere af med luften,kobl evt. tankene fra i første omgang hvis det er muligt.
det er mere en 1½ mdr siden jeg satte gulvvarmen til problemet kom først 2-3 uger efter.
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
Albert » 01 Feb 2012, 19:24 skrev:
Hver gang du fylder mere vand på kommer der jo også iltet vand i anlæget,og der er vel fyldt ex. antal liter på det du har koblet til.
Varm anlæget op til 95 gr,så slipper du hurtigere af med luften,kobl evt. tankene fra i første omgang hvis det er muligt.
Der er luftet ud efter den extra vandpå fyldning problemet er kommet til siden da
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)