Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Miccim
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 156
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5600

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af Miccim » 14 apr 2011 20:58

jep.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af pille bruger » 14 apr 2011 21:10

Frank_Rasmussen » 14 Apr 2011, 20:57 skrev: Det var nu ikke noget problem i de to overkogningsikring, som jeg har været med til. Man tror det ikke kan være der; men i praksis er der god plads.

PS: For en ordens skyld, hvis det er rigtigt, så skal sådanne el-installationer vist mindst godkendes af en elektriker..
Nej.
Alt hvad der er stik på må du selv samle.
Men er du i tvivl om hvad du laver, så ring til en fagmand :zombie:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 apr 2011 21:39

Øhh, hvor ser du det stik.

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af Ollii » 15 apr 2011 05:46

Frank_Rasmussen » 14 Apr 2011, 21:39 skrev:Øhh, hvor ser du det stik.
Ovre i kontakten hvor du tænder og slukker strømmen tror jeg. Hvis ikke der er et er det meget nemt og montere et:-)
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

Brugeravatar
hkr
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 108
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af hkr » 15 apr 2011 07:30

Nu ved jeg ikke hvor meget plads der er i din styring/tilslutning på fyret, men alternativt
kan du samle begge kabler i styreboks, altså 230v forsyning og en 3-leder over til overkog, og lade fasen til styreboks køre
over igennem overkog. hvis det giver mening...


Miccim
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 156
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5600

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af Miccim » 15 apr 2011 15:47

jo det kan jeg godt se er en mulighed... Det vil gøre det noget pænere også.....

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 apr 2011 15:55

Jeg har meget svært ved at tro på, at det er lovligt selv at lave denne slags nyinstallationer.

Og med diverse forslag om samlemuffer i 'fri luft', så er det nok en nok godt, hvis det er ulovligt....

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9832
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af pille bruger » 15 apr 2011 17:27

Frank_Rasmussen » 15 Apr 2011, 15:55 skrev:Jeg har meget svært ved at tro på, at det er lovligt selv at lave denne slags nyinstallationer.

Og med diverse forslag om samlemuffer i 'fri luft', så er det nok en nok godt, hvis det er ulovligt....

Det er lige så lovligt, som at sætte ledning og afbryder på en lampe.
Alt hvad du sætter i en stikkontakt må du selv samle og tilslutte.
Så jo, det er helt lovligt selv at udføre arbejdet.
Du må jo også gerne klippe ledningen til hækkeklipperen over, og samle den med nogle samlemuffer.
Så skal du bare huske at samlingen skal ind i en vandtæt kappe.
Er du i tvivl om du selv kan klare opgaven, så kontakt en fagmand. :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af snubbi » 15 apr 2011 19:09

igen samlemuffer ude i det fri ,alle samlinger i en dåse eller lignene godkendt martriel.
230v ledning fra stikkontakten ind i over kognings sekringen, tilgang´s brun på com. den anden brun på 1. begge de blå i en muffe begge jordledninger i en muffe i overkogning´s samlle box det bør kunne vær der.
mvh elektriken
ps køb nu de 2-3m 3leder kabel med jord i stedet for at bikse noget ukurant sammen?
nb husk at bruge en stikprop med jord,og jorden i instalation skal være aktiv/virke.det er din og famillien sikkeheds at jorden virker lightning.gif lightning.gif

Miccim
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 156
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5600

Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?

Indlæg af Miccim » 15 apr 2011 19:18

Opfølgningen fra min side er, at det er noget ringe lavet fra fabrikkens side.

Det letteste og pæneste er da at man selv trækker et forsyningskabel med fase nul og jord. ind i styringen.

Monterer jorden og nullen i styringen og så bare bruger den "originale ledning" i styringen til mellemledning og så glemmer alt om jorden i det kabel....


Besvar