Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
MLY
Stoker I
Stoker I
4
Indlæg: 21
Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
Areal: 240
Brændsel: Södra 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 6 tons
Har takket: 2 gange

Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...

Indlæg af MLY »

Jeg fik aldrig styr på sommerfyring på mit Baxi-fyr pga. for mange alamer, så jeg endte med at give fyret en forlænget sommerferie.

Nu er fyringsæsonen startet igen og jeg har gået tilbage på vinterfyring (se nedenfor)

alarmreset+menu
H12
L40
b30
r0,0

alarmreset+driftformsknap
-30
H1,2
L0,4
po5
7,0H
7,0L
cal
au..

Det er også gået fint i starten af sæsonen, men nu er den begyndt at melde fejl A-1 flere gang i løbet af dagen (de seneste 3 dage) - Hvad kan årsagen være til dette, og hvordan kan det evt. afhjælpes???

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...

Indlæg af thy »

MLY skrev: 08 dec 2020 22:16 Jeg fik aldrig styr på sommerfyring på mit Baxi-fyr pga. for mange alamer, så jeg endte med at give fyret en forlænget sommerferie.

Nu er fyringsæsonen startet igen og jeg har gået tilbage på vinterfyring (se nedenfor)

alarmreset+menu
H12
L40
b30
r0,0

alarmreset+driftformsknap
-30
H1,2
L0,4 her i vinter kan du godt gå op på 0,6
po5
7,0H
7,0L
cal
au..

Det er også gået fint i starten af sæsonen, men nu er den begyndt at melde fejl A-1 flere gang i løbet af dagen (de seneste 3 dage) - Hvad kan årsagen være til dette, og hvordan kan det evt. afhjælpes???
tja hvad er set sat til den bør nok være 80 med omtalte problem..

hmm lyder godt nok lidt hen ad at relæet til at køre sneglen frem ,måske er ved at være træt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
MLY
Stoker I
Stoker I
4
Indlæg: 21
Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
Areal: 240
Brændsel: Södra 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 6 tons
Har takket: 2 gange

Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...

Indlæg af MLY »

SET står på 80 - Skal den sættes ned ?

Er det muligt at udskifte relæet, hvis det er det, som er problemet ?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...

Indlæg af thy »

MLY skrev: 09 dec 2020 08:24 SET står på 80 - Skal den sættes ned ?

Er det muligt at udskifte relæet, hvis det er det, som er problemet ?
Ja og er man lidt fingersnild så kan man bytte de 2 rundt da bak aldrig bliver brugt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
MLY
Stoker I
Stoker I
4
Indlæg: 21
Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
Areal: 240
Brændsel: Södra 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 6 tons
Har takket: 2 gange

Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...

Indlæg af MLY »

Det er desværre ikke min stærke side :-) - Er der nogle Baxi-eksperter i Østjylland/Midtjylland, som man kan hyre??

Jeg har øget snegletiden lidt, som p.t. har hjulpet mod alarmerne - Kunne jeg med fordel også sænke SET fra de 80?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...

Indlæg af thy »

MLY skrev: 09 dec 2020 12:01 Det er desværre ikke min stærke side :-) - Er der nogle Baxi-eksperter i Østjylland/Midtjylland, som man kan hyre??

Jeg har øget snegletiden lidt, som p.t. har hjulpet mod alarmerne - Kunne jeg med fordel også sænke SET fra de 80?
den kører bedst 75-80..

der er bare nogen der bare ikke kan køre de helt lave snegle tider..prøv og se om det holder den i gang som det er nu så
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar