Atmos Brændekedel
Re: Atmos Brændekedel
Slettet.
Brugeren har lavet to enslydende indlæg - Derfor slettes denne.
Se: https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=183&t=33751
Lintz / Redaktør
Brugeren har lavet to enslydende indlæg - Derfor slettes denne.
Se: https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=183&t=33751
Lintz / Redaktør
- Groenatmosdc18
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 22 mar 2023 18:49
- Mit fyr: Atmos DC18GD / NBE pillebrænder 16KW
- Areal: 125
- Brændsel: Blødttræ / piller
Re: Atmos Brændekedel
Hej
Jeg har et Atmos DC18GD fyr, hvor jeg har sat en NBE 16KW træpillebrænder på siden af.
Når jeg bruger pillebrænderen virker alt umiddelbart til at virke fint - den er indstillet til 65°.
Men når jeg vil fyrer med fastbrændsel opstår der problemer!
kedlen når ikke meget højere op end 60-65°, og derfor bliver kedlen, Røgrør og skorsten langsomt fyldt med tjære.. (glanssod?)
Jeg fyrer med blødttræ og har af bedste evne indstillet trækregulator, primær- og sekundæreluft efter brugsvejledningen..
https://passatenergy.com/pdf/Atmos_DCxx ... GSX_DK.pdf
Fyret er lige blevet renset så godt jeg kunne, men der er stadig en del tjære.
Der er en del snak herinde om dyserne - kan det være dem? Hvordan ved jeg om de virker som de skal?
Jeg har prøvet lidt forskelligt, men Jeg er temmelig på bar bund...
Jeg har et Atmos DC18GD fyr, hvor jeg har sat en NBE 16KW træpillebrænder på siden af.
Når jeg bruger pillebrænderen virker alt umiddelbart til at virke fint - den er indstillet til 65°.
Men når jeg vil fyrer med fastbrændsel opstår der problemer!
kedlen når ikke meget højere op end 60-65°, og derfor bliver kedlen, Røgrør og skorsten langsomt fyldt med tjære.. (glanssod?)
Jeg fyrer med blødttræ og har af bedste evne indstillet trækregulator, primær- og sekundæreluft efter brugsvejledningen..
https://passatenergy.com/pdf/Atmos_DCxx ... GSX_DK.pdf
Fyret er lige blevet renset så godt jeg kunne, men der er stadig en del tjære.
Der er en del snak herinde om dyserne - kan det være dem? Hvordan ved jeg om de virker som de skal?
Jeg har prøvet lidt forskelligt, men Jeg er temmelig på bar bund...
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3403
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Atmos Brændekedel
Det er så godtnok en Vigas jeg har. Den fungerer med blæser og din med suger. Jeg tænker princippet er det samme. Jeg har meget primær luft og lidt sekundær luft. Så, brænder det helt ren og giver en høj temp. Det kan også være fordi din kedel går i pausefyring. Brændefyring skal der altså akkumolerings tank tilsluttes for at det virker optimalt. Det ved jeg så ikke om du har.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker XV
- 10
- Indlæg: 1214
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Re: Atmos Brændekedel
Er brændet flækket og ordentligt tørt? Hvis jeg fodrer mit fyr med store kævler, som ikke er flækket, bliver forbrændingen noget sløvere end normalt. Og tørt brænde - det giver sig selv.
Har du termometer på røgrøret? Når du fyrer med brænde skal røgtemperaturen op på mindst 150Grader.
Har du termometer på røgrøret? Når du fyrer med brænde skal røgtemperaturen op på mindst 150Grader.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos Brændekedel
Hvordan er din Atmos kedel tilkoblet dit anlæg? Og med hvilke komponenter? Ladeventil? Akku?Groenatmosdc18 skrev: ↑22 mar 2023 20:59 Hej
Jeg har et Atmos DC18GD fyr, hvor jeg har sat en NBE 16KW træpillebrænder på siden af.
Når jeg bruger pillebrænderen virker alt umiddelbart til at virke fint - den er indstillet til 65°.
Men når jeg vil fyrer med fastbrændsel opstår der problemer!
kedlen når ikke meget højere op end 60-65°, og derfor bliver kedlen, Røgrør og skorsten langsomt fyldt med tjære.. (glanssod?)
Jeg fyrer med blødttræ og har af bedste evne indstillet trækregulator, primær- og sekundæreluft efter brugsvejledningen..
https://passatenergy.com/pdf/Atmos_DCxx ... GSX_DK.pdf
Fyret er lige blevet renset så godt jeg kunne, men der er stadig en del tjære.
Der er en del snak herinde om dyserne - kan det være dem? Hvordan ved jeg om de virker som de skal?
Jeg har prøvet lidt forskelligt, men Jeg er temmelig på bar bund...
- Groenatmosdc18
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 22 mar 2023 18:49
- Mit fyr: Atmos DC18GD / NBE pillebrænder 16KW
- Areal: 125
- Brændsel: Blødttræ / piller
Re: Atmos Brændekedel
Ja, Jeg skulle nok ha' lavet en tegning til start, men her den..
Jeg har desværre ikke et Røgtermometer i nu, men får bestilt en!
Brændet har et vandindhold på 10 - 16%, og er 5 - 10 cm i tykkelsen og 30 - 35 cm i længde.
Men problemet er 100% mangel på luft. Når jeg har åbnet for optændingsspjældet brænder det selvfølgelig rigtig godt, men i det sekund der bliver lukket, dør nærmest alt ild i kedlen, så temperaturen ikke bliver højere end de 60 - 65°...
Skorstenen ryger også meget, både for oven og for neden - det er nok ikke godt?
Jeg har prøvet at indstille primær- og sekundær luft lidt forskelligt, men det virker ikke til at havde nogen effekt..
Jeg har desværre ikke et Røgtermometer i nu, men får bestilt en!
Brændet har et vandindhold på 10 - 16%, og er 5 - 10 cm i tykkelsen og 30 - 35 cm i længde.
Men problemet er 100% mangel på luft. Når jeg har åbnet for optændingsspjældet brænder det selvfølgelig rigtig godt, men i det sekund der bliver lukket, dør nærmest alt ild i kedlen, så temperaturen ikke bliver højere end de 60 - 65°...
Skorstenen ryger også meget, både for oven og for neden - det er nok ikke godt?
Jeg har prøvet at indstille primær- og sekundær luft lidt forskelligt, men det virker ikke til at havde nogen effekt..
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos Brændekedel
I hvilken vinkel står dit luftspjæld når kedlen er de 60-65 grader varm, betydene hvor åbent er det?Groenatmosdc18 skrev: ↑23 mar 2023 18:56 Ja, Jeg skulle nok ha' lavet en tegning til start, men her den..
Jeg har desværre ikke et Røgtermometer i nu, men får bestilt en!
Brændet har et vandindhold på 10 - 16%, og er 5 - 10 cm i tykkelsen og 30 - 35 cm i længde.
Men problemet er 100% mangel på luft. Når jeg har åbnet for optændingsspjældet brænder det selvfølgelig rigtig godt, men i det sekund der bliver lukket, dør nærmest alt ild i kedlen, så temperaturen ikke bliver højere end de 60 - 65°...
Skorstenen ryger også meget, både for oven og for neden - det er nok ikke godt?
Jeg har prøvet at indstille primær- og sekundær luft lidt forskelligt, men det virker ikke til at havde nogen effekt..
FYr.PNG
- Groenatmosdc18
- Stoker I
- 1
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 22 mar 2023 18:49
- Mit fyr: Atmos DC18GD / NBE pillebrænder 16KW
- Areal: 125
- Brændsel: Blødttræ / piller
Re: Atmos Brændekedel
Den er åbnet omkring 45 grader.John Skov Jensen skrev: ↑23 mar 2023 19:05 I hvilken vinkel står dit luftspjæld når kedlen er de 60-65 grader varm, betydene hvor åbent er det?
-
- Stoker XV
- 10
- Indlæg: 1214
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Re: Atmos Brændekedel
Hov, røg forneden i skorstenen..... Skorstenen skulle gerne være tæt. En varm skorsten skulle gerne "suge" luft gennem fyret. Ofte i en grad, så det bliver nødvendigt med trækstabilisator.
Jeg kender ikke dit fyr, men hvordan fungerer det med pillebrænderen? Trækker den "falsk" luft gennem pillebrænderen når du fyrer med kævler?
Det er helt normalt at øverste brændkammer (der hvor du indfyrer) er noget sort. Meningen er netop at forbrændingen i øverste kammer skal være ufuldstændig. Underforbrændingen klarer det sidste og skal dog være ren.
Jeg kender ikke dit fyr, men hvordan fungerer det med pillebrænderen? Trækker den "falsk" luft gennem pillebrænderen når du fyrer med kævler?
Det er helt normalt at øverste brændkammer (der hvor du indfyrer) er noget sort. Meningen er netop at forbrændingen i øverste kammer skal være ufuldstændig. Underforbrændingen klarer det sidste og skal dog være ren.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos Brændekedel
Hvilken termostat sidder der i din ladeventil? For lav åbningsemperatur vil gøre det svært for kedlen at komme op i temp.Groenatmosdc18 skrev: ↑23 mar 2023 18:56 Ja, Jeg skulle nok ha' lavet en tegning til start, men her den..
Jeg har desværre ikke et Røgtermometer i nu, men får bestilt en!
Brændet har et vandindhold på 10 - 16%, og er 5 - 10 cm i tykkelsen og 30 - 35 cm i længde.
Men problemet er 100% mangel på luft. Når jeg har åbnet for optændingsspjældet brænder det selvfølgelig rigtig godt, men i det sekund der bliver lukket, dør nærmest alt ild i kedlen, så temperaturen ikke bliver højere end de 60 - 65°...
Skorstenen ryger også meget, både for oven og for neden - det er nok ikke godt?
Jeg har prøvet at indstille primær- og sekundær luft lidt forskelligt, men det virker ikke til at havde nogen effekt..
FYr.PNG
Og hvilket trin står pumpen på? Jeg vil mene laveste trin er nok til en 18kw
Og luftspjældet, prøv at åbne det noget mere