Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

træpiller i askeskuffen

Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Rene`larsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 556
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby

træpiller i askeskuffen

Indlægaf Rene`larsen » 29 okt 2009 19:37

træpiller i askeskuffen,efter manualen forskriver de at man skal hæve ilt% kan det være rigtigt eller er der andre muligheder styring 258 program 1 standart.

mvh rene
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer


Fiahgt
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe

Re: træpiller i askeskuffen

Indlægaf Fiahgt » 30 okt 2009 10:42

Som jeg forstår spørgsmålet her du uforbrændte piller i skuffen???

Hvis det er tilfældet er det fordi den skubber for meget brændsel ind i kammeret, så løsningen virker jo fornuftig nok. Evt kan indfødningstid ved opstart skrues lidt kan være der de kommer fra.

Hvis det er forkullede piller du har skuffen skal der bare åbnes for lidt mere underluft så de gløder færdig på risten og bliver til aske inden de rammer ned i skuffen.

Standard program 1 uden ændringer passer til træpiller uden for meget smuld i.


Tilbage til "Reka Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster