Jeg har spurt til det før da jeg fik lugten fra magasinet, MEN nu er jeg sku ved at være træt af det. Det kan da ikke passe at bare man kommer lidt under halv fuld i magasinet stinker det fra magasinet. Må sige at jeg ikke er særligt imponeret over det. Der må da kunne gøres moget mod denne fejl. :evil:


Fejer
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 287
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlægaf Fejer » 06 feb 2007 21:42

Er dit låg....100 procent tæt.

hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
*****************************
Ved Asaa-Multi-Service.

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3769
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.

Indlægaf Klaus » 07 feb 2007 06:38


Mr. X
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland

Indlægaf Mr. X » 07 feb 2007 17:26

Klaus skrev:Har du kikket her : http://stokerpiller.dk/viewtopic.php?t=475


jeg kan ikke få det link til at virke Klaus ?

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3769
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Kontakt:

Indlægaf Klaus » 07 feb 2007 17:40



Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 10633
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 24 gange
Kontakt:

Indlægaf Ulrik » 07 feb 2007 18:46

Nu har jeg også selv røgsuger, men jeg døjer også sommetider med røg.
Specielt når blæseren sørger for rensning mens der pausefyres. Så kan kedlen have svært ved at komme af med røgen selv med en velfungerende røgsuger.
Røgen kan både komme ud i magasinet og ud ved gearmotor samt autotænding.
Er du sikker på det "kun" er magasinet og er du sikker på det er tæt?
Tjek lågen, er der huller i den kanten - jeg tænker på de steder hvor er forborede huller til det lille stempel der holder lågen åben.
De findes i begge sider.
Lav en papirtest. Kan du nemt trække et stykke papir ud mens lågen er åben, er det fordi den er skæv.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
Momme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 318
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup

Indlægaf Momme » 07 feb 2007 19:50

:?: Lav en papirtest. Kan du nemt trække et stykke papir ud mens lågen er åben, er det fordi den er skæv.

Mener du ikke at lågen skal være lukket
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 10633
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 24 gange
Kontakt:

Indlægaf Ulrik » 07 feb 2007 19:57

Mon ikke :)
MvH Ulrik©

Anonymous

Indlægaf Anonymous » 07 feb 2007 20:33

Tjek hullet i den sorte adaptor på blæseren... Skal kun være 30mm.
Tjek også rillen ud til dine røgvendere nederst bagerst i fyrboksen. Hvis der ligger meget aske kan den ikke komme af med røgen.

Brugeravatar
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Kontakt:

Indlægaf Smedstoker » 07 feb 2007 22:12

og prøv da lige at lade en rense lem på røgrøret stå lidt åben så kan du nemt se om der er træk eller overtryk i skorstenen det kunne jo være samme problem som svendsen
Mvh Gert