Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ekstern kontakt i Scotte styring

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
kejser
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Kontakt:

Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf kejser » 18 feb 2009 21:52

Jeg har set i manualen til min Scotte at der er 2 klemmer i styringen hvor der står ekstern kontakt.
Hvad kan disse klemmer bruges til?

Jeg er lidt ude efter om man kan tænde fyret ved et signal givet af en ekstern enhed.


Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1856
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 4 gange

Re: Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf thoken » 18 feb 2009 22:00

kejser skrev:Jeg har set i manualen til min Scotte at der er 2 klemmer i styringen hvor der står ekstern kontakt.
Hvad kan disse klemmer bruges til?

Jeg er lidt ude efter om man kan tænde fyret ved et signal givet af en ekstern enhed.


Det kan du lige nøjagtig(fx en termostat fra vvb) :great:
Bare husk at du ikke må sende spænding ind på de 2 klemmer!


mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.

kejser
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Kontakt:

Re: Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf kejser » 02 jan 2011 20:19

Hvordan gøres dette i praksis?

Jeg har prøvet at afmontere lusen som sidder mellem de 2 klemme. Så står der OFF3 på styringen.
Hvordan kobler jeg en Danfoss KP79 termostat på klemmerne?

Styringen tænder vel ikke bare når der er forbindelse mellem klemmerne?

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1856
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 4 gange

Re: Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf thoken » 02 jan 2011 20:25

kejser » 02 Jan 2011, 20:19 skrev:Hvordan gøres dette i praksis?

Jeg har prøvet at afmontere lusen som sidder mellem de 2 klemme. Så står der OFF3 på styringen.
Hvordan kobler jeg en Danfoss KP79 termostat på klemmerne?

Styringen tænder vel ikke bare når der er forbindelse mellem klemmerne?


Hej!
Jo, styringen tænder når der er forbindelse mellem de 2 klemmer!
Og afbryder når der ikke er forbindelse!
Bare husk ikke at sende spænding ind på klemmerne, for så tager styringen skade!

Mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.

kejser
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Kontakt:

Re: Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf kejser » 02 jan 2011 20:50

Lige pt er mit fyr slukket. Der står OFF2. Tager jeg så lusen af, står der OFF3. Sætter jeg lusen på igen står der OFF2 igen.
Skal jeg så tænde fyret i stedet for og derefter tage lusen af, for at det vil virke?


Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1856
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 4 gange

Re: Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf thoken » 02 jan 2011 22:44

kejser » 02 Jan 2011, 20:50 skrev:Lige pt er mit fyr slukket. Der står OFF2. Tager jeg så lusen af, står der OFF3. Sætter jeg lusen på igen står der OFF2 igen.
Skal jeg så tænde fyret i stedet for og derefter tage lusen af, for at det vil virke?



Hej!
Ja præcis!
Fyret kan jo slukkes på flere måder, derfor skriver den sådan i displayet.

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.

Brugeravatar
H.S
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 714
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Areal: 160
Brændsel: Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 10 gange
Kontakt:

Re: Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf H.S » 02 jan 2011 22:45

Nemlig Ja
Og hvis du afbryder via PC mener jeg der står OFF 1
Redigeret
Der var jeg ikke hurtig nok
Henrik Schack
Klimapartner og Autoriseret RTB forhandler Ring 8692 9393 for et godt tilbud
Mere end 10 års Erfaring i Scotte/NBE produkter Danmarks bedste pris og service
http://q-pro.dk mail: info@q-pro.dk
Landsdækkende Service og Montage af Scotte og RTB pillefyr

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1856
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 4 gange

Re: Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf thoken » 02 jan 2011 23:29

H.S » 02 Jan 2011, 22:45 skrev:Nemlig Ja
Og hvis du afbryder via PC mener jeg der står OFF 1
Redigeret
Der var jeg ikke hurtig nok



Hej!
He he!
Er det nytårs tømmermændene der gør det?

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.

Brugeravatar
H.S
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 714
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Areal: 160
Brændsel: Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 10 gange
Kontakt:

Re: Ekstern kontakt i Scotte styring

Indlægaf H.S » 03 jan 2011 00:23

;-)
At du er hurtigere :skiing:
Mig var der sku ikke meget gangi
Stakkels mig lå syg i sengen 8) Og talte i den store porcelæns telefon :lol:
ØV

thoken » 02 Jan 2011, 23:29 skrev:
H.S » 02 Jan 2011, 22:45 skrev:Nemlig Ja
Og hvis du afbryder via PC mener jeg der står OFF 1
Redigeret
Der var jeg ikke hurtig nok



Hej!
He he!
Er det nytårs tømmermændene der gør det?

mvh thoken
Henrik Schack
Klimapartner og Autoriseret RTB forhandler Ring 8692 9393 for et godt tilbud
Mere end 10 års Erfaring i Scotte/NBE produkter Danmarks bedste pris og service
http://q-pro.dk mail: info@q-pro.dk
Landsdækkende Service og Montage af Scotte og RTB pillefyr



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Google Adsense, WoodyHugo og 2 gæster