Side 1 af 3

pillefyr

: 25 jul 2023 19:37
af john5544++
Hej alle
Jeg har fyret med fastbrændsel gennem 25 år og har helt styr på det , som suplement til træ har vi haft gas. Det har vi afmeldt og i stedet har vi købt et brugt pillefyr. Det er et BLACKSTAR 16 kw med v7 styring. Der er jeg virkelig på bar bund. Jeg aner intet om pillefyr. Jeg har monteret fyret og klar til opstart . jeg kommer sneglen ned i siloen og forsøger at få sneglen igang. Der sker intet. prøver mange gange. Nu kan jeg ikke tilgå menuen i v7 styringen den skriver overkog/snegl afbrudt. Jeg har købt en ny overkogssikring og monteret den men det virker ikke. HJÆLP. hvad kan der være galt ????.

Re: pillefyr

: 26 jul 2023 06:23
af pille bruger
john5544++ skrev: 25 jul 2023 19:37 Hej alle
Jeg har fyret med fastbrændsel gennem 25 år og har helt styr på det , som suplement til træ har vi haft gas. Det har vi afmeldt og i stedet har vi købt et brugt pillefyr. Det er et BLACKSTAR 16 kw med v7 styring. Der er jeg virkelig på bar bund. Jeg aner intet om pillefyr. Jeg har monteret fyret og klar til opstart . jeg kommer sneglen ned i siloen og forsøger at få sneglen igang. Der sker intet. prøver mange gange. Nu kan jeg ikke tilgå menuen i v7 styringen den skriver overkog/snegl afbrudt. Jeg har købt en ny overkogssikring og monteret den men det virker ikke. HJÆLP. hvad kan der være galt ????.
Start med at hent en manual, se min signatur.
Tryk meget meget hårdt på stiften til overkog sikringen.
Den er under hætten.
Fejlsøgning kan for den erfarne være at sætte en lus over overkogsikringen, så man kan konstatere om den er defekt.
Får du alarm for overkog med lys monteret kan styring være defekt.
Lus skal fjernes efter fejlsøgning.
Sæt evt styring på internettet og de om alarmen kan afspilles gennem Stokercloud.

Re: pillefyr

: 27 jul 2023 09:41
af john5544++
Jeg har købt ny overkogssikring. v7 skriver overkog/snegl afbrudt

Re: pillefyr

: 27 jul 2023 10:01
af pille bruger
john5544++ skrev: 27 jul 2023 09:41 Jeg har købt ny overkogssikring. v7 skriver overkog/snegl afbrudt
Man skal aktivere overkogsikringen ved at trykke stiften ind.
Tryk til.

Re: pillefyr

: 27 jul 2023 10:05
af Dunas
john5544++ skrev: 27 jul 2023 09:41 Jeg har købt ny overkogssikring. v7 skriver overkog/snegl afbrudt
Så prøv og LUS overkogssikring. Hvis fejlen stadig er der, kan det betyde en løs forbindelse.

Re: pillefyr

: 27 jul 2023 15:02
af john5544++
kan det hænge sammen med at jeg ikke kan komme ind i menuen i v7 styringen eller resette fejlen ?

Re: pillefyr

: 27 jul 2023 16:04
af john5544++
kan det hænge sammmen med at jeg ikke kan komme ind i menuen til v7 styringen ,og at jeg ikke kan slette fejlen

Re: pillefyr

: 27 jul 2023 17:46
af triumph
Man kan ikke slette en aktiv alarm/fejl
Hvis du luser overkogssikring over på print, så finder du ud af det
Her er manual

https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... c-2014.pdf

https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 6-2022.pdf

Re: pillefyr

: 30 jul 2023 23:18
af john5544++
tusind tak . det prøver jeg

Re: pillefyr

: 15 aug 2023 13:17
af john5544++
Hej igen. Hvordan luser jeg den. jeg ved ikke ret meget om strøm. Forklar mig det som var jeg et barn. Mvh john