Iltstyring styrt dykker

: 03 jun 2020 10:57
af Nicolai Toendering
Hej alle sammen.

Jeg har et lille problem som jeg håber i kan hjælpe mig med, når mit RTB 16 kw, kører så dykker ilt målingen lige pludselig til 0% og kan blive liggende der et kort øjeblik, men når der så kommer ilt flyver den i vejret.

Hvad kan være årsag til at den lige pludselig falder til 0%
For rent logisk ville ilden jo gå ud hvis der intet ilt er.
Samt blæseren fortsætter med at køre.

Re: Iltstyring styrt dykker

: 03 jun 2020 11:26
af pille bruger
Nicolai Toendering skrev: 03 jun 2020 10:57 Hej alle sammen.

Jeg har et lille problem som jeg håber i kan hjælpe mig med, når mit RTB 16 kw, kører så dykker ilt målingen lige pludselig til 0% og kan blive liggende der et kort øjeblik, men når der så kommer ilt flyver den i vejret.

Hvad kan være årsag til at den lige pludselig falder til 0%
For rent logisk ville ilden jo gå ud hvis der intet ilt er.
Samt blæseren fortsætter med at køre.
Start med at se efter løse forbindelser, både på printterminaler og i samlingen. icon_cheesygrin.gif

Re: Iltstyring styrt dykker

: 03 jun 2020 18:51
af Nicolai Toendering
Det er kun når skidtet kører det sker. og ville den så ikke slå ilt styringen fra.

Re: Iltstyring styrt dykker

: 03 jun 2020 20:17
af Fiffer
Prøv at afveje sneglen, min blackstar kedel kan også finde på det hvis den kører i lav ydelse i længere tid af gangen. Korrekt afvejning, og højere blæserens var løsningen her. Tror det er fordi der ophobes aske på herden, som blæserens ikke kan flytte, hvis det er for lavt sat.

Re: Iltstyring styrt dykker

: 14 jun 2020 08:34
af Nicolai Toendering
Hej. tusind tak for hjælpen, jeg fandt problemet.
Slangerne til kompressor rens i siderne af kedlen var flækket, så den havde ikke fået alt asken pustet væk fra retarderne.
Så det hjalp gevaldigt at den blev kørt ren, og repareret.