Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

VVB tilkobling V 7.0

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
MortenW
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 468
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: RW 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf MortenW » 25 sep 2016 10:02

Hej

Har fået Version 7.0. styring på min BlackStar og er oprettet på Stoker Cloud icon_cheesygrin.gif

Jeg har et par spørgsmål, bl.a omkring tilslutning af motorventil og temp. føler til varm varmtvandsbeholderen.

Er der en venlig sjæl som kan oplyse mig hvor jeg skal tilslutte ovennævnte i styringen, kan ikke se mig ud af det som skrevet i manualen. :P

Jeg er også i tvivl om hvor jeg aktiver kompressorens.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7430
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf pille bruger » 25 sep 2016 14:23

MortenW skrev:Hej

Har fået Version 7.0. styring på min BlackStar og er oprettet på Stoker Cloud icon_cheesygrin.gif

Jeg har et par spørgsmål, bl.a omkring tilslutning af motorventil og temp. føler til varm varmtvandsbeholderen.

Er der en venlig sjæl som kan oplyse mig hvor jeg skal tilslutte ovennævnte i styringen, kan ikke se mig ud af det som skrevet i manualen. :P

Jeg er også i tvivl om hvor jeg aktiver kompressorens.


Normalt tilsluttes vvb til en ledig udgang, f.eks L8
Føler til T og T4
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
Du aktivere kompressorrens ved at aktivere f.eks udgang L6 og indsætte hvor mange kg der skal renses efter.

Sæt gerne dit link ind i din signatur,
så er det lettere at hjælpe dig :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
MortenW
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 468
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: RW 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf MortenW » 25 sep 2016 15:06

pille bruger skrev:Normalt tilsluttes vvb til en ledig udgang, f.eks L8
Føler til T og T4
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
Du aktivere kompressorrens ved at aktivere f.eks udgang L6 og indsætte hvor mange kg der skal renses efter.

Sæt gerne dit link ind i din signatur,
så er det lettere at hjælpe dig :great:


Link indsat til Cloud :P

Føleren til min varmtvandsbeholder viser ca. 73 grader, hvilket temperaturen ikke er lige pt. er den 38. grader. Måske er det en forkert føler jeg har.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7430
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf pille bruger » 25 sep 2016 16:09

MortenW skrev:Link indsat til Cloud :P

Føleren til min varmtvandsbeholder viser ca. 73 grader, hvilket temperaturen ikke er lige pt. er den 38. grader. Måske er det en forkert føler jeg har.


Ja, den kunne være defekt, eller forkert model.
Fint med link icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7430
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf pille bruger » 25 sep 2016 16:14

Er den ikke lidt længe om at tænde op ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Brugeravatar
MortenW
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 468
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: RW 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf MortenW » 25 sep 2016 16:19

pille bruger skrev:Er den ikke lidt længe om at tænde op ?


Jov det er den, men ved ikke lige hvorfor

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7430
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf pille bruger » 25 sep 2016 16:27

MortenW skrev:Jov det er den, men ved ikke lige hvorfor


Prøv at øge forvarmning fra 30 sek til 60 sek,
og øg effekten fra 75% til 80%
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
MortenW
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 468
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: RW 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf MortenW » 25 sep 2016 16:31

pille bruger skrev:Prøv at øge forvarmning fra 30 sek til 60 sek,
og øg effekten fra 75% til 80%


Gjort.

Den virkede fint i går på den gamle styring, men så er det vel forkerte model

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7430
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf pille bruger » 25 sep 2016 16:42

MortenW skrev:Gjort.

Den virkede fint i går på den gamle styring, men så er det vel forkerte model


Og måske er der lidt for meget blæs på.
Prøv 20 - 12 - 40
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
MortenW
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 468
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: RW 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: VVB tilkobling V 7.0

Indlægaf MortenW » 25 sep 2016 16:48

pille bruger skrev:Og måske er der lidt for meget blæs på.
Prøv 20 - 12 - 40


Ændret :P



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster