Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fejl ? I v7.0637

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
DBS
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 470
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2
Brændsel: 8mm
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 9 gange

Fejl ? I v7.0637

Indlægaf DBS » 05 maj 2016 20:55

Hej forum

I V7.0637 er lavet flg ændring:

– Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering

Åbenbart er denne ændring også aktiv ved opvarmning af VVB, men desværre med P fra den normale temp regulering.


image.png

image.png


Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Re: Fejl ? I v7.0637

Indlægaf Hjemme teori » 08 maj 2016 22:56

Hvad der er galt i forhold til din P (stokerkontrol, software fejl eller andet) vil jeg helst ikke svare for, men P er ikke fordoblet.

(Diff) -6,4 * (P)2,8 =-17,92 og P står til -17 så ingen fordobling. Prøv at kontrollere VVB P på styring for fejlsøgning.
Mvh. Sophus

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Re: Fejl ? I v7.0637

Indlægaf Hjemme teori » 08 maj 2016 22:58

Og den med "I" fordoblingen, virker vist (heldigvis) ikke.

Det vil ikke rigtig virke med den metode der benyttes til udregning.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
DBS
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 470
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2
Brændsel: 8mm
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Fejl ? I v7.0637

Indlægaf DBS » 08 maj 2016 23:19

Hjemme teori skrev:Hvad der er galt i forhold til din P (stokerkontrol, software fejl eller andet) vil jeg helst ikke svare for, men P er ikke fordoblet.

(Diff) -6,4 * (P)2,8 =-17,92 og P står til -17 så ingen fordobling. Prøv at kontrollere VVB P på styring for fejlsøgning.


På det øverste billede kan man set at

Temp regulering P = 1,4
Temp regulering I = 0,16
VVB temp regulering P = 5,0
VVB temp regulering I = 0,1

Det der undre mig er at når der køres VVB og temperaturen er over setpunkt, så tager den åbenbart "temp regulering P = 1,4" og ganger med 2, som jeg har forstået den ændring de har lavet, burde det vel kun være under normal drift (ikke VVB)

Hos mig vil det så betyde at der køres med en P på 2,8 istedet for 5 når temperatur er over setpunkt, og dermed får en dårligere nedregulering end jeg havde før, det kan jeg også se, da kedelen ikke når ned omkring 10% inden VVB drift ophører.

Så spørgsmålet er, er det virkelig meningen at man bruger P fra varme drift under VVB drift, når temperatur er over setpunkt, virker noget underligt.



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: vinther2 og 1 gæst