Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Biomax 16 og sær modulering

Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 14 dec 2015 19:15

Jeg flyttede i maj i et hus hvor der i forvejen var et Biomax fyr. Jeg har mit hyr med at forstå og enes med styringen på fyret. Mit problem er: Når fyret arbejder sig op mod set temp som er 61 grader, så kører den 100% ydelse, det bliver den ved med indtil den rammer 62 grader, derefter begynder den at geare ned men den når ikke længere ned end ca 80% i ydelse over meget lang nedgearings tid, inden 71 grader er nået og fyret går i pausefyring, som er indstillet til 10 over set temp.
Jeg har i aften haft fyret lukket ned og strømmen afbrudt i ca ½ time, efter opstart hvor kedlen var nede på 49 grader, gik ydelsen som noget nyt lige så stille op på 80%, da temperaturen i kedlen begyndte at stige, gearede den ned til ca 60-62% ydelse og kedel temperaturen steg langsomt som tiden gik. Den ramte 61 grader ved 60% ydelse og så gik konen i bad, så nu sidder jeg og venter på den rammer set punkt igen så jeg kan se om den når at bremse ydelsen i tide hvad den ikke har villet længe.
Jeg kører med brændsel 1,20, max luft 16 og sneglemax 5 kan det have noget af skylden? Jeg har flere steder set, at folk kører med langt højere indstillinger på de 3 førnævnte og det bevirker jo nok, at fyret er hurtigere oppe på set temp men om styringen bliver klogere af dette, ved jeg ikke, men det er irreterende at den ikke når at bremse i tide og undgå pausefyring.
Jeg vender tilbage når set temp er nået efter konen ødelagde min test med et bad :shock:


Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 14 dec 2015 19:53

Ja fyret gik op i 100% ydelse efter kedeltemp faldt pga badet. Den kørte på 100% ydelse indtil 62,1 grad var nået, så faldt ydelsen langsomt til 81% over godt 12 minutter og fyret gik i pausefyring ved 71 grader. Hvorfor hulen kan den ikke finde ud af at bremse i tide?????
Reg rampe tid er 20

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 14 dec 2015 21:23

Så blev det min tur til badet, fyret kørte op til 100% ydelse indtil 62,1 grad hvor den så faldt langsomt til 78% ydelse og så gik den i pausefyring ved 71 grader. Hvorfor i himlens navn bremser den ikke i tide? Ingen bud på hvad det skyldes?

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1603
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 5232kg år 2015
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 8 gange

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf kovas » 14 dec 2015 21:36

Hej.
Skal først sige at jeg ikke aner noget om biomax 16 men hvis det havde været mit ville jeg regulere på PID. Hvis man overhoved kan det på dit fyr.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 14 dec 2015 21:43

Nix der er noget der hedder reg rampe tid som ligner men den er kørt i bund så styringen skulle reagere hurtigt


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1290
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 15 gange

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf HR LUCCA » 14 dec 2015 23:44

Lund skrev:Nix der er noget der hedder reg rampe tid som ligner men den er kørt i bund så styringen skulle reagere hurtigt


Har du prøvet og sætte det parameter modsat og se hvad det så gør :?

Brugeravatar
MartinLau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 769
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf MartinLau » 15 dec 2015 07:45

Det betyder også, at den skruer hurtigt op.

Kender et par stykker der har Biomax og uanset hvordan vi piller, så begynder den først at regulere nedad igen, når den passerer settemp.
Jeg ville prøve at stille regrampetid til 30 eller 35 i stedet.
Den er længere tid om at skrue ned, men den er også længere tid om at skrue op.
Venlig hilsen

Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 15 dec 2015 10:14

Ok rart at høre jeg ikke er den eneste der døjer med overshoot.Mht regrampetiden så er den også doven når kedeltemperaturen går ned, den når for det meste at falde mange grader inden fyret hidser sig op. Jeg prøver at stille regrampetiden lidt højere som test.
Martin går de to fyr også i pausefyring eller når de at bremse i tide?

MartinLau skrev:Det betyder også, at den skruer hurtigt op.

Kender et par stykker der har Biomax og uanset hvordan vi piller, så begynder den først at regulere nedad igen, når den passerer settemp.
Jeg ville prøve at stille regrampetid til 30 eller 35 i stedet.
Den er længere tid om at skrue ned, men den er også længere tid om at skrue op.

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf Lund » 15 dec 2015 10:38

Jeg så lige min regrampetid kan justeres mellem 20 og 120, i manualen står der noget andet. Hvad er tallene jeres kan justeres mellem?

ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 236
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland

Re: Biomax 16 og sær modulering

Indlægaf ibsoerensen » 15 dec 2015 14:23

prøv at sætte brændsel op så den rammer 60 grader ved f.eks. 80% drift, så kan det også følge med hvis der bliver meget koldt, mit kører næsten standard indstillinger og kører fint, men begynder først at regulere ned ved 61 grader, uret går for hurtigt (kvalitetskontrollen har vist overset noget)
mit reagerer også hurtigere hvis max røg er 350 grader
der er ingen grund til hele tiden at gå og justere på styringen, når det kører tilfredsstillende og forbrændingen er i orden, hold det rent og piller på, så lad det passe sig selv.



Tilbage til "BioMax Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: thy og 0 gæster