Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hvid/stribet skærm!

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Martin1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 11 jan 2014 18:59
Mit fyr: Blackstar 1016 10KW
Areal: 284
Brændsel: HP Ekman 8mm
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 5,7

Hvid/stribet skærm!

Indlægaf Martin1 » 27 maj 2015 21:26

Da jeg trykkede på skærmen for at se til fyret, kom der et hvidt/stribet skærmbillede frem, med en rød lodret bjælke, som ikke slukker automatisk og som ikke kan aktiveres eller fjernes -touch virker ikke.

Fyret er i drift og kører normalt... varme ok overalt.

Anlægget er Black Star 1016 10KW med Version 10.027

Hvad gør jeg for at få normal skærm igen?
Vedhæftede filer
Låst skærm - Kopi.JPG


baggadap
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 583
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Ålum, Randers
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 19 gange

Re: Hvid/stribet skærm!

Indlægaf baggadap » 27 maj 2015 23:44

Du har muligvis haft en kort strømafbrydelse, det fik min til at gøre det samme. Genstart styringen ved at tage strømmen fra den, og se om det ikke hjælper.

Martin1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 11 jan 2014 18:59
Mit fyr: Blackstar 1016 10KW
Areal: 284
Brændsel: HP Ekman 8mm
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 5,7

Re: Hvid/stribet skærm!

Indlægaf Martin1 » 27 maj 2015 23:53

Er der en bestemt procedure for denne handling?

xkfc

Re: Hvid/stribet skærm!

Indlægaf xkfc » 28 maj 2015 04:10

Jeg syntes at jeg har læst om fenomenet før, det er vist et kabel på bagsiden der skal motioneres, eller en opdatering der skal til.

Martin1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 11 jan 2014 18:59
Mit fyr: Blackstar 1016 10KW
Areal: 284
Brændsel: HP Ekman 8mm
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 5,7

Re: Hvid/stribet skærm!

Indlægaf Martin1 » 28 maj 2015 20:11

Problemet er løst!

Havde ikke lige tid før nu og ville ikke risikere at skulle til at rode med det i "flere timer" og fyret kørte jo som det skulle.

Det med at tage strømmen fra styringen, lød for mig som om der var en måde, kun at tage strømmen fra skærmen, hvilket ikke kunne gøres uden at afmontere 230V-ledningen. Så jeg prøvede først at slukke for anlægget på kontakten på væggen, ventede lidt og tændte så igen... og det var så det... problemet løst! :-)


baggadap
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 583
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Ålum, Randers
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 19 gange

Re: Hvid/stribet skærm!

Indlægaf baggadap » 30 maj 2015 20:48

Martin1 skrev:Problemet er løst!

Havde ikke lige tid før nu og ville ikke risikere at skulle til at rode med det i "flere timer" og fyret kørte jo som det skulle.

Det med at tage strømmen fra styringen, lød for mig som om der var en måde, kun at tage strømmen fra skærmen, hvilket ikke kunne gøres uden at afmontere 230V-ledningen. Så jeg prøvede først at slukke for anlægget på kontakten på væggen, ventede lidt og tændte så igen... og det var så det... problemet løst! :-)



Beklager meget jeg ikke så dit nye spørgsmål, men du gjorde jo det helt rigtige :) Godt det virker igen!
PS: Du kan med fordel opdatere din styring til nyeste version: http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html

Brugeravatar
nasty
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 593
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Modtaget likes: 3 gange

Re: Hvid/stribet skærm!

Indlægaf nasty » 31 maj 2015 14:55

tjek at der er tilsluttet jord køb evt en http://www.harald-nyborg.dk/p1888/adapt ... chuko-stik
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster