Hvad fanden er galt :(
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvad fanden er galt :(
Fordi dit Pled er for lavt, prøv med 1.2 i stedet for.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad fanden er galt :(
Hvordan ser du det ud af det billede?pille bruger skrev:
Fordi dit Pled er for lavt, prøv med 1.2 i stedet for.
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
- godsejeren
- Stoker XV
- 16
- Indlæg: 1201
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Hvad fanden er galt :(
Det har også undret mig engang så jeg spurgte han logger vist nok indLandlyst skrev:
Hvordan ser du det ud af det billede?
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
Hvad fanden er galt :(
Forstår simpelt hen ikke at jeg er over setpunkt og kører den høje ydelse noget er galt , kan det være styringen ?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvad fanden er galt :(
Nu er dine PI tal jo ikke stillet til raketfart.Miklsh skrev:Forstår simpelt hen ikke at jeg er over setpunkt og kører den høje ydelse noget er galt , kan det være styringen ?
Vil du have hurtigere reaktion skal PI tallene være større.
Men ting tager tid, og det gør det også før dine ændringer træder i kraft.
Og jo, hvis du kigger i min signatur, kan du se hvorfor jeg kan se tallene i din styring.
En anden ting er din diff over, 5 er for lidt.
Det vil give mange utilsigtede stop.
Prøv 10 eller 15 gr.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
Hvad fanden er galt :(
Hvilke tal ville jeg ku skrive for at få hurtigere reaktion ?
Ja nu giver det mening da jeg fik læst din signatur :-)
Ja nu giver det mening da jeg fik læst din signatur :-)
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvad fanden er galt :(
P = 2.5 og I = 0.15 ( men justeres til jævn kurve )Miklsh skrev:Hvilke tal ville jeg ku skrive for at få hurtigere reaktion ?
Ja nu giver det mening da jeg fik læst din signatur :-)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
Hvad fanden er galt :(
Rettet til, den burde jo stå på 2-3 kw nu som den plejer :/
Sidste fyringsæson lå det meget lavere og modulerede langt bedre
Sidste fyringsæson lå det meget lavere og modulerede langt bedre