Indlægaf BH80 » 10 jan 2015 10:31

Jeg har lige været ude og fylde piller i min pilletank. Samtidig raser stormen Egon med ca. 20-25 ms. Men min trækstabilisator rører sig næsten ikke ud af flækken. Lodderne er struet helt ind. Åbner jeg døren ud til det fri åbner stabilisatoren helt op. Har ingen udluftnings ventil i fyrrum, vil det være en ide?
Døren er dog utæt :)


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3241
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

træk i skorsten

Indlægaf John Skov Jensen » 10 jan 2015 10:36

Hvis dit træk i skorstenen skal opføre sig som det skal er det vigtigt at anlægget ikke suger vakuum i fyrrummet og derved får vanskeligt ved at få den luft det skal have.
Så læg en træpille i klemme i dørkarmsfalsen og start med at tænke over hvordan du vil lave din udluftningsventil til fyrrummet

Brugeravatar
Oldgaard
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2445
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

træk i skorsten

Indlægaf Oldgaard » 10 jan 2015 10:38

Hvad med i det daglige ? bevæger den sig heller ikke der ? men ja så absolut en god ide med et ventilationshul
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
www.oldgaard.tk
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm

BH80
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 18 jan 2013 07:44
Mit fyr: RTB 16Kw
Areal: 223
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9690
Årligt forbrug: 7
Fødselsdag

træk i skorsten

Indlægaf BH80 » 10 jan 2015 11:54

Nej den bevæger sig overhovedet ikke i det daglige

Brugeravatar
dannidines
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1599
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 92 gange
Modtaget likes: 43 gange

træk i skorsten

Indlægaf dannidines » 10 jan 2015 12:27

skal der i et lukket fyrrum, ikke være en udluftningventil som svarer til lysningen på skorstenen?

Det er hvertfald vigtigt, at der ikke er vakuum i fyrrummet ifm. tilbagebrand/røg i fyrrum osv..
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"

Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR

Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3790
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 17 gange

træk i skorsten

Indlægaf MichaelK » 10 jan 2015 13:12

Det er jo ganske korrekt, at der skal være en udluftning i fyrrummet. Jeg er også sikker
på, at det skal gøres i helt tætte fyrrum. Og så er der så andre tilfælde, hvor jeg mener
man godt kan undlade den.

Jeg har f.eks. aldrig installeret en i mit fyrrum. Det skal så lige siges, at jeg har fyrrum
i kælderen og at døren aldrig er lukket ind til fyrrummet. Jeg vasker og tørrer tøj ved
fyret, så fugten skal ud. Der har aldrig givet anledning til problemer, at den mangler.


Mvh.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt!
Citat: ???

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3241
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

træk i skorsten

Indlægaf John Skov Jensen » 10 jan 2015 13:14

Friskluftforsyningen skal være samme areal som skorstenslysningen. Dog minimum 200 cm2.

Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 895
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

træk i skorsten

Indlægaf Flemmingth » 10 jan 2015 19:53

John Skov Jensen skrev:Friskluftforsyningen skal være samme areal som skorstenslysningen. Dog minimum 200 cm2.

Som svarer til et ø160 mm hul.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
kent a
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 583
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 90m2.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Dagligt forbrug: 16-20kg
Årligt forbrug: 4-5tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

træk i skorsten

Indlægaf kent a » 10 jan 2015 21:37

Jeg har en 100mm friskluft forsyning til min og utæt dør ind til værkstedet. det fungere helt fint.
Min træk stabilisator står næsten vandret i det her vejr.
Bio 18 med hjemme bygget snegl

Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
Kent A fyr rum

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

træk i skorsten

Indlægaf themasterdk » 11 jan 2015 07:19

hvordan laver man så en frisk luft tilførelse uden der kommer kulde ind i ens fyrrum.
--------- ;-) ---------------