Varmt vand

Indlægaf Falster » 27 sep 2014 13:31

Efter skift af styring for ca 2 måneder siden bliver det varme vand samme temperatur som kedel temperatur varmt vand står på 55 kedel på 65 har skiftet føler til varmt vands beholder


mgmone
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 432
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 11 gange

Varmt vand

Indlægaf mgmone » 27 sep 2014 18:56

Hej
Det skyldes at dine PID værdier står for højt, således at kedler skyder over set punk og rammer hysteresen, medens den lukker ned vil den sende restvarmen i VVB og ikke i det hus som ikke mangler varme.
Sæt PID ned til ca: P5,0 I 0,20 D 0,1, hæv hysteresen til 5 grader.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Falster
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 21 jun 2013 22:14
Mit fyr: Mgm 15
Areal: 180
Brændsel: Træpille
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster

Varmt vand

Indlægaf Falster » 28 sep 2014 08:55

Er ændret samme problem har ikke ændret noget