Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf NielsenSorø » 26 maj 2014 08:34

Hej Alle

Jeg har lige brug for lidt hjælp til opsætning af nyt solfanger system med 60rør og 500l vvb med 2 spiraler.

I mit værksted der ligger 30m meter fra vores hus har jeg et scotte pillefyr, hvor også den nye vvb skal være, derfra har jeg løgstør rør til huset, der forsyner gulvvarme og 2 mindre vvb.

Nu er det jeg tænker om den nye beholder skal kobles sammen med det eksisterende centralvarmeflow, eller om den skal have sin egen kreds, og jeg så trækker varmen ud med varmeveksler?? eller et andet forslag.

Vh Jacob


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf pille bruger » 26 maj 2014 08:47

NielsenSorø skrev:Hej Alle

Jeg har lige brug for lidt hjælp til opsætning af nyt solfanger system med 60rør og 500l vvb med 2 spiraler.

I mit værksted der ligger 30m meter fra vores hus har jeg et scotte pillefyr, hvor også den nye vvb skal være, derfra har jeg løgstør rør til huset, der forsyner gulvvarme og 2 mindre vvb.

Nu er det jeg tænker om den nye beholder skal kobles sammen med det eksisterende centralvarmeflow, eller om den skal have sin egen kreds, og jeg så trækker varmen ud med varmeveksler?? eller et andet forslag.

Vh Jacob


Hvilken bygning er solfangeren på ?
Her er 3 diagrammer http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

NielsenSorø
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 179
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Kontakt:

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf NielsenSorø » 26 maj 2014 08:51

De er på garage bygningen hvor fyr og 500l vvb også befinder sig.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf pille bruger » 26 maj 2014 09:05

NielsenSorø skrev:De er på garage bygningen hvor fyr og 500l vvb også befinder sig.


Så vil dette være det du får mest energi ud af
http://www.nbe.dk/files/manager/stage%203%20solvarme%20udtr%C3%A3%C2%A6k%20via%20veksler%20diagram%20og%20eltilslutning%20(1).pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

NielsenSorø
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 179
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Kontakt:

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf NielsenSorø » 26 maj 2014 09:23

Vil det betyder, at jeg skal have stillestående vand i 500l vvb, eller udelade den ene spiral?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf pille bruger » 26 maj 2014 09:47

NielsenSorø skrev:Vil det betyder, at jeg skal have stillestående vand i 500l vvb, eller udelade den ene spiral?


Nej.
Den øverste spiral bruges til pillefyr, den nederst spiral til solfanger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Kontakt:

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf Ernst Drastrup » 26 maj 2014 17:15

Et anlæg kan jo strikkes sammen på mange forskellige måder,
jeg prøver lige at finde et par diagrammer fra bogen, som jeg skrev for nogle år siden.

001 (1).jpg


02-10-01 Solvarme med oliefyr.JPG


02-10-06 Solvarme og oliefyr og fastbrændsel.JPG


02-13-08 Solv. Combi og akku tank og kedel.JPG


Der er over 50 flere forskellige diagrammer i bogen.

Jeg ønsker dig held og lykke med dit gode projekt.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

NielsenSorø
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 179
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Kontakt:

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf NielsenSorø » 26 maj 2014 20:11

Tak for alle jeres indlæg.

Jeg hælder nok mest til den midterste, som Ernst lagde ind, men modernisere så styringer klarer det istedet for ladomaten.

Jeg skal nemlig ikke bruge brugsvand fra beholderen men varme mit gulv, og varme de 2 vvb i huset op med vandet, og køber en veksler til dette. Hvor stor tror i den skal være på 184m2 gulv og 100+60vvb?

Jeg synes bare jeg får flere og flere lukket systemer, hvor der skal holdes øje med trykket, så det ville være rart med elektronisk trykmåler der kunne sættes til en lampe, der blinkede hvis trykket blev for lavt.

Vh Jacob

NielsenSorø
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 179
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Kontakt:

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf NielsenSorø » 31 maj 2014 23:04

Hej igen

Jeg har prøvet at lave en tegning, som godt nok mangler ventiler, pumper osv, men princippet giver nok mening. Jeg formoder at jeg ligeledes skal have en ordenlig ekspansionsbeholder til dette system, men jeg kan ikke finde på andet, medmindre jeg sætter en masse elektriske ting ind til at styre vandet, og dermed mere der kan gå i stykker??

Håber på jeres tilbagemeldinger.

Vh Jacob
Vedhæftede filer
Centralvarme med solanlæg.pdf
(130.33 KiB) Downloadet 73 gange

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Kontakt:

Sammenkobling med eksisterende anlæg.

Indlægaf Ernst Drastrup » 01 jun 2014 10:46

Den blandershunt du har tegnet mellem husene, vil den ikke bevirke, at du får en alt for lav temperatur frem til dine combivandvarmere.??
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.