Hej.
Jeg har kigge lidt på placertings af min føler til brandsikringen.
Har vedlagt et billed fra manualen til KL fyret.
Min temperatur måle sidder på modsatte side af sneglen - tættest på silo og ikke som på billed tættest på kedlen.
Er det en monteringsfejl - og har det betydning??
Mvh
Michael.
Placering af føler til brandsikring
-
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 429
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Fyrteknik
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 612
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Re: Placering af føler til brandsikring
Hej
På de nye KL Stoker sidder følerlomme i samme ende sommagasinet, altså væk fra kedlen
På de nye KL Stoker sidder følerlomme i samme ende sommagasinet, altså væk fra kedlen