Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Er jeg på rette vej?

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Da9el
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlægaf Da9el » 16 nov 2013 09:18

Hej håber der er en der har lyst til lige og smutte forbi min stokercloud http://stokercloud.dk/dev/danielgreen.html

og se om jeg er helt ved siden af har prøvet og stille blæser og pi som jeg tror det skal være .

Har forsøgt og få kedel temperaturen til og ligge så jævnt så muligt .

Jeg har haft 2 gange hvor der er løbet sort væske ud under kedelen ved ikke lige hvad jeg kan gøre for og undgå det?

Så har jeg også lidt bøvl med den lavet lidt aske kage foran flammen har prøvet og sætte rens til 10min 4sek/8sek 50% uden den store held ?

Håber der er nogle med lidt god erfaring der vil hjælpe :great:


Kenneth_85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev

Er jeg på rette vej?

Indlægaf Kenneth_85 » 16 nov 2013 10:40

Hvad er dine indstillinger, blæser, pid osv.?

Synes ikke kurven er særlig flad, og din snegl ydelse ser underlig lav ud (551 gram)
Du må døje en del med aske på herden, din skakt temp stiger meget hurtigt, hvor ofre rager du bjerget væk?

Da9el
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlægaf Da9el » 16 nov 2013 11:18

Okay fjerner det ca en gang om ugen og min pid er 1.9 og 0.17 blæser er 13-24-21 og har prøvet og afveje den 6 gange ca siden august mdr. Det svinger storset ikke :-/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Er jeg på rette vej?

Indlægaf pille bruger » 16 nov 2013 11:51

Da9el skrev:Hej håber der er en der har lyst til lige og smutte forbi min stokercloud http://stokercloud.dk/dev/danielgreen.html

og se om jeg er helt ved siden af har prøvet og stille blæser og pi som jeg tror det skal være .

Har forsøgt og få kedel temperaturen til og ligge så jævnt så muligt .

Jeg har haft 2 gange hvor der er løbet sort væske ud under kedelen ved ikke lige hvad jeg kan gøre for og undgå det?

Så har jeg også lidt bøvl med den lavet lidt aske kage foran flammen har prøvet og sætte rens til 10min 4sek/8sek 50% uden den store held ?

Håber der er nogle med lidt god erfaring der vil hjælpe :great:



Hvad er din kedeltemperatur.
Er den som på skema http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html kig V7 og V10
Blæser tal 13 - 24 - 21 ser umiddelbart forkert ud.
Prøv blæser tal fra skema.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Da9el
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlægaf Da9el » 16 nov 2013 12:00

Den er sat til 65 grader og har prøvet tallene fra skemaet men da jeg skulle stille 10-50-100% syntes jeg det så mest rigtig ud med de tal jeg køre med


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Er jeg på rette vej?

Indlægaf pille bruger » 16 nov 2013 12:07

Da9el skrev:Den er sat til 65 grader og har prøvet tallene fra skemaet men da jeg skulle stille 10-50-100% syntes jeg det så mest rigtig ud med de tal jeg køre med


Hvis det er rigtigt, er der noget helt galt.
Der skal ikke mindre luft til at brænde flere piller af.
Prøv alle tallene fra skema, og se at shunten er stillet rigtigt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

JOH
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 09 okt 2012 22:21
Mit fyr: Woody 10kW + Blackstar 20
Areal: 102
Brændsel: piller
Geografisk sted: Lejre

Er jeg på rette vej?

Indlægaf JOH » 16 nov 2013 12:29

Set ud fra de sidste 12 timers drift (regnet fra 12:00) har du en betænkelig lav røggas og retur temperatur. Såfremt dine føler sidder og måler korrekt er du meget tæt på det punkt hvor røggasen kondenserer. Dette kan nok forklare hvorfor du har væske som løber ud af kedlen.
Jeg vil prøve følgende:
- Hæve kedel temperaturen med 5 °C
- Åbne bypass i kedlen
- Undergøre om shuntventilen virker og sikker mig at den står på 55 °C
Mvh. Jesper

Da9el
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlægaf Da9el » 16 nov 2013 13:10

Har sat den til 70 grader nu skal jeg så pille de plader ud inde i kedelen eller ?

JOH
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 09 okt 2012 22:21
Mit fyr: Woody 10kW + Blackstar 20
Areal: 102
Brændsel: piller
Geografisk sted: Lejre

Er jeg på rette vej?

Indlægaf JOH » 16 nov 2013 13:19

Du kan se på side 27 i NBE’s manual (manual v7 og v10 sep 2013.pdf) hvordan du justerer bypass pladen. Du skal ikke pille noget ud.
Har du ikke manualen kan den downloades på NBE’s hjemmeside: nbe.dk
Mvh. Jesper

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Er jeg på rette vej?

Indlægaf pille bruger » 16 nov 2013 17:17

Da9el skrev:Har sat den til 70 grader nu skal jeg så pille de plader ud inde i kedelen eller ?



Dine kurver hopper lidt.
Prøv at sænke I til det halve.

Fik du hæver luft tallene ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster