Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Justering af C2

Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 593
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 1 gang

Justering af C2

Indlægaf jhjorsal » 10 nov 2007 15:18

Jeg har en C2 kedel med shunt ventil, efterhånden som det bliver koldere trækker shunt ventilen mere af fremløbsvandet med retur og det resultere jo selvfølig i at på et tidspunkt bliver både hus og forbrugs varm vand for koldt, mit spørgsmål lyder så hvordan justere jeg det rigtigt ind, jeg mener jeg kan jo bare skrue op for brændsel og luft men jeg har jo også mulighed for at justere shuntventilens tilbageløbåbning så hvordan skal den egentlig stå før man justere det andet ind. Lige nu har jeg lukket for shunten for at presse mere varm vand ud men nu er mit returvand selvfølig for kort. hvordan gør jeg for at sikre mig at tilbageløbstemp er høj nok og samtidig får varmt vand nok frem
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7784
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Justering af C2

Indlægaf thy » 10 nov 2007 15:54

har du pumpe i shunt kredsen???

det betyder ikke noget at shunten blander varmt vand i returen det skal jo ikke varmes op...
så på den konto reder du ikke ekstra varme til huset...

flere piller og mere luft skal der til :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 593
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 1 gang

Re: Justering af C2

Indlægaf jhjorsal » 10 nov 2007 17:22

Nej jeg har ikke pumpe på shunt kredsen, fint nok flere piller og mere luft men hvordan skal shunten stå, fuld åben eller hvad
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7784
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Justering af C2

Indlægaf thy » 10 nov 2007 17:51

når du ikke har pumpe på så skal du bare sørge for mindst 60grader på retur og max 15 graders forskel på frem og retur helst 5-10graders forskel...

jeg har pumpe i sløjfen så jeg har tit næsten samme retur og fremløb
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 593
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 1 gang

Re: Justering af C2

Indlægaf jhjorsal » 11 nov 2007 13:34

Okay det med de 5-10-15 graders forskel havde jeg ikke hørt før, vil det sige at hvis jeg har 75 grader på fremløb så må jeg minimum have 60 på returen? Jeg troede det var det shunten skulle sørge for der var, for hvis jeg lukker helt for shunten så falder min retur til 15-20 grader. Problemet er at jeg ikke kan aflæse returen før efter shunten så jeg ved faktisk ikke hvad returen er før shunten, hvis shunten er åben.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.



Tilbage til "Passat Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster