Ja, problemet er også bare at hvis du har en radiator fuld af varmt vand fordi den har kaldt på varme, risikere du at den bliver pumpet tom i stedet for at afgive det til rummet den står i. Når du har 2 pumper mener jeg også 3.vejs shunten er at foretrække, da du så ikke behøver tænke på samspillet mellem pumperne, det styrer ventilerne. Og når du alligevel skal bygge lidt om tror jeg ikke det er prisen på ventilen der bliver problemet, monteringsarbejdet er jo det samme.fbn skrev:@hjemmeteori
Vedr nedkøling af vandet ved VVP, jeg vil da mene du også afkøler vandet i rør
og radiator når du kobler det over til vvb når man har 3vejs ventil od den kalder på varme
så uanset om det står stille eller man cirkulere vandet vil det jo blive koldere.
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Mvh. Sophus
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 55
- Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
- Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Men er termomix med automix den rigtige løsning. Jeg synes umiddelbart den lyder fantastisk. Men er 4 vejs ventilen bedre end 3 vejs ventilen og skal pumpen placeres efter ventilen eller før
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Pumpen skal efter ventilen.
Om du bruger 3 eller 4 vejsventil, og hvilken type er et temperament spørgsmål.
Hvor hurtigt det skal regulere, og om du drejer ventilen, eller det skal være automatisk.
Om du bruger 3 eller 4 vejsventil, og hvilken type er et temperament spørgsmål.
Hvor hurtigt det skal regulere, og om du drejer ventilen, eller det skal være automatisk.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Jeg fortrækker ventiler uden motor - vmv ventil med en RAVK termostat
Mvh. Sophus
- fbn
- Stoker IV
- 11
- Indlæg: 119
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
- Kontakt:
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
@triump.
Jeg har intern vejr kompensering samt køre med ur styring, men det løser ikke problemet...
Det her som NBE forklare til fulde hvad jeg har sagt fra dag 1 af :
@hjemmeteori.
Kan godt følge dig, og NBE laver deres op sætning sådan her :
Som jo kun er med 2 vejs ventil, men har fået fortalt at jeg godt kunne køre med den opstilling bare med
en 3 vejs ventil, men kan man ikke det må jeg jo bare lave 3 vejs ventilen til en 2 vejs
Jeg vil ikke havde en manuel shunt, fordi har du manuelt stillet den til 35 grader og huset pludselig bruger/kalder
på mere varme, kan den ikke selv regulerer op, det gør den termostat styrede ide jeg har lavet jo.
Og jeg har shunt termostaten til at ligge = 0 kr i anskaffelse
Overvejede faktisk at lave den forchromede løsning med NBE vejrkompenseringer
http://www.nbe-shop.dk/product/motorven ... g-kit-493/
Men tror faktisk ikke jeg for mere glæde ud af den...
Kan ikke rigtig se hvorfor 2 pumper skulle drille ventil ????????
Pumpe 1 ved kedel = automatiks adapt, pumpe 2 ville jeg sætte på konstant tryk trin 1 eller 2 så burde det spille....
Jeg har intern vejr kompensering samt køre med ur styring, men det løser ikke problemet...
Det her som NBE forklare til fulde hvad jeg har sagt fra dag 1 af :
Og de tal tror jeg reelt er for 2 strengs system, og de vil så se endnu være ud for etstrengssystemer.F.eks ved:
50 m Rørføring uden isolering Helårs drift Fremløb 70c grader Varmetab: 20.000 kWh
50 m Rørføring uden isolering Helårs drift Fremløb 45c grader Varmetab: 12.000 kWh
50 m Rørføring m. 20mm isolering Helårs drift Fremløb 70c grader Varmetab: 2.800 kWh
50 m Rørføring m. 20mm isolering Helårs drift Fremløb 45c grader Varmetab: 1.200 kWh
@hjemmeteori.
Kan godt følge dig, og NBE laver deres op sætning sådan her :
Som jo kun er med 2 vejs ventil, men har fået fortalt at jeg godt kunne køre med den opstilling bare med
en 3 vejs ventil, men kan man ikke det må jeg jo bare lave 3 vejs ventilen til en 2 vejs
Jeg vil ikke havde en manuel shunt, fordi har du manuelt stillet den til 35 grader og huset pludselig bruger/kalder
på mere varme, kan den ikke selv regulerer op, det gør den termostat styrede ide jeg har lavet jo.
Og jeg har shunt termostaten til at ligge = 0 kr i anskaffelse
Overvejede faktisk at lave den forchromede løsning med NBE vejrkompenseringer
http://www.nbe-shop.dk/product/motorven ... g-kit-493/
Men tror faktisk ikke jeg for mere glæde ud af den...
Kan ikke rigtig se hvorfor 2 pumper skulle drille ventil ????????
Pumpe 1 ved kedel = automatiks adapt, pumpe 2 ville jeg sætte på konstant tryk trin 1 eller 2 så burde det spille....
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 97
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
det du søger er vel det der er på pellux 200 kedlen
den styre fremløbstemperatur efter ude temperaturen
den styre fremløbstemperatur efter ude temperaturen
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 55
- Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
- Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Nbe's system virker jo faktisk også som en 3 vejs ventil. Det er bare en t2 vejs ventil der åbner og lukker for fremløben. Kunne forestille mig fyret vil svinge meget i drift med det på. Tror sku løsningen er en 3 vejs termomix med automix styring på. Så er det jo bare at finde ud af, hvor langt man kan køre fremløbstemperaturen ned. Det er jo hurtigt at regulere på. Det er ikke en gratis løsning, løber op i små 3000, men tror det er den rigtige løsning og så er det jo altid sjovt at kunne justere lidt selv, istedet for alt det auto pjat. Så kunne man jo lige så godt købe et pillefyr til en mindre formue, der bare passer sig selv
-
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Som jeg har forstået det - så er NBE's ventil ikke en on/off ventil, men en motorventil der kan åbnes og lukkes trinløst. Det er også derfor at den skal bruge 2 udgange i styringen.Ralle1989 skrev:Nbe's system virker jo faktisk også som en 3 vejs ventil. Det er bare en t2 vejs ventil der åbner og lukker for fremløben. Kunne forestille mig fyret vil svinge meget i drift med det på.
Så den kan vel det samme som en Automix
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 55
- Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
- Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Kunne der måske godt være noget om. Men prisen ender jo nok ca på det samme med Nbe's ventil og pumpe
-
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Der skal vel også bruges en pumpe sammen med en Automix, hvis man på skal ha' en kedel- og en fremløbsshunt ?Ralle1989 skrev:Kunne der måske godt være noget om. Men prisen ender jo nok ca på det samme med Nbe's ventil og pumpe