Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fejl på kedelføler

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Fireman
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 104
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe

Fejl på kedelføler

Indlægaf Fireman » 21 apr 2013 16:23

Hej
Er på besøg hos en kammerat der har problemer. Woody vers 6.77 og den skriver fejl på kedelføler.
Den har vi skiftet uden effekt. Vi har prøvet at ta strøm fra til (også batteri) uden effekt.
Føler er monteret på fremløb så den kan ikke være "faldet ud". Hvad sker der ?
mvh


Fireman
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 104
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe

Fejl på kedelføler

Indlægaf Fireman » 21 apr 2013 16:38

Glemte at skrive at der står 999 grader på display :-)
mhv

Brugeravatar
dannidines
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1599
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 92 gange
Modtaget likes: 43 gange

Fejl på kedelføler

Indlægaf dannidines » 21 apr 2013 16:54

Den er sikkert sat til forkert følertype i styringen.. Vælg stage 4 og skift mellem NTC & PTC føler..

Det burde (måske) virke
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"

Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR

Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb

Fireman
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 104
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe

Fejl på kedelføler

Indlægaf Fireman » 21 apr 2013 17:11

dannidines skrev:Den er sikkert sat til forkert følertype i styringen.. Vælg stage 4 og skift mellem NTC & PTC føler..

Det burde (måske) virke

Det er sgu da det det gør- Tak for hjælpen icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
dannidines
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1599
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 92 gange
Modtaget likes: 43 gange

Fejl på kedelføler

Indlægaf dannidines » 21 apr 2013 17:13

Fireman skrev:Det er sgu da det det gør- Tak for hjælpen icon_cheesygrin.gif


God søndag:-)
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"

Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR

Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Yahoo og 0 gæster