Baxi multiheat 4.0

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
nemocharley

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af nemocharley »

Jeg har en kammerat som ret billigt har anskaffet sig en Multiheat 4.0. Han bor på 200 mellemdårligt isolerede m2. Kedlen er pæn og velholdt, er kun blevet brugt til piller (som han selv vil fortsætte med). Han har fået attest med og alt synes i orden.

På sigt vil han have varme på 100m2 garage/værksted. (hvor hele anlægget skal stå)

Jeg er bange for at han har købt en al for stor kedel, men har endnu ikke sagt noget til ham. Han har tænkt sig at bruge sin gamle 1200l olietank som buffertank og han har en 10 år gammel metro vvb 110l.

Han har talt lidt om at bygge sit eget solvarmeanlæg og vil lægge en spiral i bunden af tanken.

Der er gulvarme i næsten hele hytten.... - de har brugt i snit 2700liter olie om året.

Det er de informationer jeg har. Har han skudt sig selv i foden? Kan han neddrosle en 4.0 til en 2.5... - eller er en 1.5 måske det bedste?

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af Bigfoot »

hvorfor dog have den akkutank på??????? det var dog tåbeligt.....

Men ja, han har nok købt en "lidt" for stor kedel til de par kvadratmeter der.
Med det lave olieforbrug, så kunne en 1.5 have kunne klare det.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
nemocharley

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af nemocharley »

det var nu engang hans tanke - jeg har ikke kunne argumentere imod det - hvad skal jeg sige til ham, at det er ren spild eller hvad?
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af Bigfoot »

nemocharley skrev:det var nu engang hans tanke - jeg har ikke kunne argumentere imod det - hvad skal jeg sige til ham, at det er ren spild eller hvad?
fuldstændig....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
nemocharley

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af nemocharley »

men hvad så med solvarmen - skal de to ting holdes adskilt, eller skal han bare droppe det? Som sagt så er det ikke et voldsomt dyrt projekt han er ude i, med selvbyg osv.

Kan man neddrosle baxien?

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af snubbi »

hej
har ilt styring på baxien ?
jeg har en 4,0 til 147 m2 + lidt varme på værkstedet men den er trimmet helt ned.han har dog lidt flere m2 end mig hvilken er et plus
Hvis han kørte med flis eller sav smuld kan den køre godt ,for min. ydelsen kommer længer ned . :great:
nemocharley

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af nemocharley »

Det mener jeg netop ikke han havde - iltstyring altså. Han kan måske overtales til at bruge flis, men jeg tvivler..
snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af snubbi »

hej
ilt styring er et plus, så er der en bedre mulighed for at få det til at køre mere økonomisk, husk en træk stabilisator
en komplet ilt styring til en baxi er til at får for 3-4kilo en brugt til 1,5-2 kilo i den blå eller gg
nemocharley

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af nemocharley »

det siger jeg lige videre :)

havde ham lige i røret olieforbruget var 3100liter ikke 2700 årligt - så det hjælper da på det.
Senest rettet af nemocharley 06 feb 2013 21:20, rettet i alt 2 gange.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Baxi multiheat 4.0

Indlæg af Bigfoot »

nemocharley skrev:det siger jeg lige videre :)

havde ham lige i røret olieforbruget var 3100liter ikke 2700 årligt - så det hjælper da på det.
det er jo stadig ikke meget...... slet ikke for at skulle klare en 40 kw stoker.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Besvar