Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Spørgsmål vedr. Ekoheat samt det tilbehør der laves til Ekoheat pillefyret
Brugeravatar
Beltoft
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 225
Brændsel: 8mm flexheat
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: Ca 8

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf Beltoft » 12 jan 2013 11:11

Hej.
Har lige renset fyret for første gang. Pludselig ser jeg at den gule ledning der kommer fra kontakten for brænder frakoblet/skakt varm ikke længere sidder i nede på brænderen. Er den en venlig sjæl der ASAP gider se efter hvor den skal sidde?
På forhånd mange tak :lol:


Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1603
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 5232kg år 2015
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 8 gange

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf kovas » 12 jan 2013 11:20

Jeg er ikke helt klar på hvor den er hoppet af, men hvis det er varmesensoren så er der en lille metal flap på skaktrøret som den sidder inde bag ved
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Brugeravatar
Beltoft
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 225
Brændsel: 8mm flexheat
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: Ca 8

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf Beltoft » 12 jan 2013 11:26

Det er fra varmesensoren. Og ja den sidder bag metal flappen, men kan ikke finde ud af hvor selve den gule ledning skal monteres. Tror måske den er faldet ud af kronmuffen, tør bare ikke prøve mig frem :-)

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1603
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 5232kg år 2015
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 8 gange

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf kovas » 12 jan 2013 11:37

Hej.
Den ene guleledning sidder i den øverste spade på brænderkontakten. Den anden sidder i kronemuffe 7 på undersiden af det skjold der sidder under intern sneglemotor hvis brænderen er i fyret skal du helt ned på ryggen for at se den.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Brugeravatar
Beltoft
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 225
Brændsel: 8mm flexheat
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: Ca 8

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf Beltoft » 12 jan 2013 11:47

Tusind tak kovas :great: Den er nu monteret i nr 7. Og fyret er ved at starte op igen :D


Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf TaagMan » 12 jan 2013 11:49

Fyret ville forhåbentlig ikke starte uden den føler tilkoblet? Skrev den fejl på skaktføler eller noget i den stil på styringen?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
Beltoft
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 225
Brændsel: 8mm flexheat
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: Ca 8

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf Beltoft » 12 jan 2013 13:19

TaagMan skrev:Fyret ville forhåbentlig ikke starte uden den føler tilkoblet? Skrev den fejl på skaktføler eller noget i den stil på styringen?



Nope. Fyret ville selvfølgelig ikke starte. Den skrev noget i stil med med: skakttemp høj/brænder frakoblet. Den skriver begge dele da der sidder både skakttempsensor, og kontakt for brænder "monteret/demonteret" 8)

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf TaagMan » 12 jan 2013 13:26

Beltoft skrev:Nope. Fyret ville selvfølgelig ikke starte. Den skrev noget i stil med med: skakttemp høj/brænder frakoblet. Den skriver begge dele da der sidder både skakttempsensor, og kontakt for brænder "monteret/demonteret" 8)


Godt icon_cheesygrin.gif
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

delvis
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 26 jan 2013 09:16

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf delvis » 26 jan 2013 09:22

Jeg står pt. i lidt samme situation. Efter rengøring af brændkammer vises fejlen "Brænder frakoblet/skakt varm".

Alle ledninger osv. sidder som de skal. Jeg har dobbelttjekket hele skidtet.

Er der nogen der har oplevet det før, og evt. har en løsning til det?

Brugeravatar
Tvillingen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 245
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Andet år= 3640Kg
Geografisk sted: Randers NV
Modtaget likes: 1 gang

Gule ledninng fra skakt varm/brænder frakoblet.

Indlægaf Tvillingen » 26 jan 2013 09:49

delvis skrev:Jeg står pt. i lidt samme situation. Efter rengøring af brændkammer vises fejlen "Brænder frakoblet/skakt varm".

Alle ledninger osv. sidder som de skal. Jeg har dobbelttjekket hele skidtet.

Er der nogen der har oplevet det før, og evt. har en løsning til det?


Prøv at tage brænderen af igen ,og se efter om den er kommet på den forkerte side af den lille kontakt/stop der sidder til højre for brænder-rør
Det gjorde den for mig engang. :great:
Senest rettet af Tvillingen 26 jan 2013 10:41, rettet i alt 2 gange.



Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster