Placering af studser på akku. tanke (2 seriel tanke)
: 11 jan 2013 17:16
Hej igen Breuner.
Tak for yderlig info.
22 grader indvendigt og minus 12 grader udv. er taget fra H.P. Knudsens Lærebog om opvarmning og ventilation,
som jeg blev undervist i på et par kurser, jeg deltog i sammen med andre maskinmestre.
25 kcal. er også et tal derfra. (Måske skulle her regnes med 30 kcal.). Når huset ligger "udsat", og dårligt isoleret.
Men som du også skriver, så er det ikke sikkert, at du vil opvarme så mange m2. som jeg regnede med, når der er rigtig koldt.
Så her er nogle tal, der måske skulle ændres lidt.
Mange andre ting er taget fra mange års erfaring. (Jeg kom i lære i 1946. Og har arbejdet meget med varmeanlæg gennem rigtig mange år.)
Penge på isolering er altid givet godt ud, så gå endelig igang med det i første omgang.
Rørstørrelser mellem kedel og tank må du ikke lave mindre end 5/4" rør.
Før i tiden brugte man altid 1" rør her.
Men de nyere kedler producerer så meget varme, at varmen ikke kan komme hurtigt nok væk fra kedlen gennem 1" rør.
I dit tilfælde, vil jeg endda sige 1½" rør.
Brug også gerne 1½" rør til paralelforbindelse mellem tankene, så løber du ikke ind i nogle problemer her.
Jeg har godt set, at enkelte steder, har folk haft problemer med (forbundne kar), men så har de brugt 1" rør,
og har ikke passet godt nok på med hensyn til udluftning af tanke og rør.
Jeg ser du har tegnet luftudladere på mange steder, hvor der i al fald ikke kan forekomme luft.
En luftudlader skal placeres, hvis du kommer med et vandretliggende rør, og det skal til at dykke nedad.
i sådan et hjørne, der skal du vende i et T stykke i stedet for en vinkel. Gå ind i maven på T et med det vandretteliggende, sæt en luftudlader i toppen af T et, og fortsæt nedad fra T stykket. Luften vil altid drive lidt med i vandløbsretningen, hen til det sted, hvor det skal til at gå nedad.
Hvor stor en tank.:
Det beror lidt på pengekassen, og på hvor tit du vil tænde op i kedlen.
Jo større tank, jo færre gange bruges kcal. på at opvarme kedlen.
Så det er lidt svært at rådgive.
Eller så må du igang med at regne baglæns og sige, at du vil allerhøjest kun fyre hveranden dag, når der er koldt.
Nu har du tallene, som måske skal ændres lidt.
Men det tror jeg godt du kan, med den bagrundsviden du nu har fået.
Jeg har skrevet en rigtig god bog om varme og solvarme. Der er også mange gode ting i.
Den kan købes ved at du overfører 195,00 til Banken.
Reg. nr. 8401 Konto nr. 1061 789.
Og husk at sende din rigtige adresse.
Så snart jeg har din adresse, så skibber jeg fluks en bog afsted til dig.
Tak for yderlig info.
22 grader indvendigt og minus 12 grader udv. er taget fra H.P. Knudsens Lærebog om opvarmning og ventilation,
som jeg blev undervist i på et par kurser, jeg deltog i sammen med andre maskinmestre.
25 kcal. er også et tal derfra. (Måske skulle her regnes med 30 kcal.). Når huset ligger "udsat", og dårligt isoleret.
Men som du også skriver, så er det ikke sikkert, at du vil opvarme så mange m2. som jeg regnede med, når der er rigtig koldt.
Så her er nogle tal, der måske skulle ændres lidt.
Mange andre ting er taget fra mange års erfaring. (Jeg kom i lære i 1946. Og har arbejdet meget med varmeanlæg gennem rigtig mange år.)
Penge på isolering er altid givet godt ud, så gå endelig igang med det i første omgang.
Rørstørrelser mellem kedel og tank må du ikke lave mindre end 5/4" rør.
Før i tiden brugte man altid 1" rør her.
Men de nyere kedler producerer så meget varme, at varmen ikke kan komme hurtigt nok væk fra kedlen gennem 1" rør.
I dit tilfælde, vil jeg endda sige 1½" rør.
Brug også gerne 1½" rør til paralelforbindelse mellem tankene, så løber du ikke ind i nogle problemer her.
Jeg har godt set, at enkelte steder, har folk haft problemer med (forbundne kar), men så har de brugt 1" rør,
og har ikke passet godt nok på med hensyn til udluftning af tanke og rør.
Jeg ser du har tegnet luftudladere på mange steder, hvor der i al fald ikke kan forekomme luft.
En luftudlader skal placeres, hvis du kommer med et vandretliggende rør, og det skal til at dykke nedad.
i sådan et hjørne, der skal du vende i et T stykke i stedet for en vinkel. Gå ind i maven på T et med det vandretteliggende, sæt en luftudlader i toppen af T et, og fortsæt nedad fra T stykket. Luften vil altid drive lidt med i vandløbsretningen, hen til det sted, hvor det skal til at gå nedad.
Hvor stor en tank.:
Det beror lidt på pengekassen, og på hvor tit du vil tænde op i kedlen.
Jo større tank, jo færre gange bruges kcal. på at opvarme kedlen.
Så det er lidt svært at rådgive.
Eller så må du igang med at regne baglæns og sige, at du vil allerhøjest kun fyre hveranden dag, når der er koldt.
Nu har du tallene, som måske skal ændres lidt.
Men det tror jeg godt du kan, med den bagrundsviden du nu har fået.
Jeg har skrevet en rigtig god bog om varme og solvarme. Der er også mange gode ting i.
Den kan købes ved at du overfører 195,00 til Banken.
Reg. nr. 8401 Konto nr. 1061 789.
Og husk at sende din rigtige adresse.
Så snart jeg har din adresse, så skibber jeg fluks en bog afsted til dig.