Vi har nu vores scotte 16 kw. v.6,14, på en opop comfort kedel.
Det har kørt i små 3 uger.
Piller er vejet af til 1015 g.

Autoberegner siger 3.95 i lav og 33,4 i høj, hvilket er alt for mange danner et kæmpe bjerg piller.

Luft er sat til 12-15-18 og korrigeret ned til 60-50-50-%.
Men vi har været nødt til at blænde noget at blæseren af.vi kan ikke få flammerne tilpas gul/røde de er lyse gule og lidt hidsige.

Problem nu har vi et massivt forbrug af piller, omkring 60 kg i døgnet. kedlen står på de 60 g , der køres 50 g ind og retur er på ca de 60.
Fyret kører konstant på 100% i drift. P I D står på 2-0,5-0 , har læst og læst men kan altså ikke finde ud af hvad de bør stå på .

Har i nogle guldkorn til hvad jeg kan gøre anderledes.

Hilsen Anne


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7440
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Bygynder fejl.

Indlægaf pille bruger » 09 dec 2012 12:42

kallehauge skrev:Vi har nu vores scotte 16 kw. v.6,14, på en opop comfort kedel.
Det har kørt i små 3 uger.
Piller er vejet af til 1015 g.

Autoberegner siger 3.95 i lav og 33,4 i høj, hvilket er alt for mange danner et kæmpe bjerg piller.

Luft er sat til 12-15-18 og korrigeret ned til 60-50-50-%.
Men vi har været nødt til at blænde noget at blæseren af.vi kan ikke få flammerne tilpas gul/røde de er lyse gule og lidt hidsige.

Problem nu har vi et massivt forbrug af piller, omkring 60 kg i døgnet. kedlen står på de 60 g , der køres 50 g ind og retur er på ca de 60.
Fyret kører konstant på 100% i drift. P I D står på 2-0,5-0 , har læst og læst men kan altså ikke finde ud af hvad de bør stå på .

Har i nogle guldkorn til hvad jeg kan gøre anderledes.

Hilsen Anne


Start med at finde de korrekte blæser tal her side 3 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
og stil korrektioner på 100%
Se efter at det er den korrekte kw effekt brænderen er stillet på.
Kør så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Derved tilpasser du blæseren til den korrekte værdi.
PID kan du stille på f.eks. P = 2.5 I 0.25 og D = 0 (nul)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

kallehauge
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Areal: 160
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland

Bygynder fejl.

Indlægaf kallehauge » 09 dec 2012 13:48

Ok Tak for link, bare blæseren forklare meget, den skal jo kun stå på 5-10-15 så bliver det nok nemmere at justere luften.
Den anden guide har jeg forlængst printet ud og bruger til at justere luften efter.