retur ventil på vvb

Indlægaf anderswitt » 24 maj 2012 20:15

har lige været forbi min svoger han har lige fået ny vvb da den gamle sprang (billig model) det gav 10 cm
vand på gulvet i stue etagen den nye er monteret og flyttet af autoriceret vvs installatør
men de har sat en retur ventil på til at styre temp i vvb uden føler i vvb. jeg nener ikke at den vil styre temp godt nok fra hans fastbrændsels keddel hvad syntes i jeg vilde bruge en rav. ventil med føler i vvb
smeden snakkede noget om at tilgangen er taget fra gulvvarmen men tror ikke på den
pex slangerne løber ind under gulvet så kan ikke se hvordan det er lavet


ligeledes er overtryk ventilen ikke kørt i afløb. mener det er lovkrav.

hilsen Anders


Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 895
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

retur ventil på vvb

Indlægaf Flemmingth » 24 maj 2012 21:08

Jeg har en 3/4" DVC-ventil og DVC-termostat på min VVB. Det fungerer perfekt og koster ikke i nærheden af hvad Danfoss ventil/termostat koster.
Se Udstyr Varmeanlæg/Shunt Ventilerdvcenter.dk :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

retur ventil på vvb

Indlægaf anderswitt » 25 maj 2012 13:41

så du har ikke en føler i vvb til at styre temp i vvb men en almindelig returventil



det er ca sådan en ventil som der sider på returen fra vvb
det kan godt være at model billedet er lidt anderledes men det giver et indtryk af hvad der er lavet
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-R ... 75724.html

Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 895
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

retur ventil på vvb

Indlægaf Flemmingth » 27 maj 2012 11:23

anderswitt » 25 May 2012, 13:41 skrev:så du har ikke en føler i vvb til at styre temp i vvb men en almindelig returventil

det er ca sådan en ventil som der sider på returen fra vvb
det kan godt være at model billedet er lidt anderledes men det giver et indtryk af hvad der er lavet
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-R ... 75724.html

Forkert !
DVC-termostatens føler sidder i dykrør i VVB (110 L Metro Combi)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt