Drift udsving normalt?

Indlæg af Juel »

Hejsa Alle.

Nu har mit fyr kørt i lidt over en uge, og det varmer jo fint, de første 4 dage har det dog rå ædt piller, men fair nok huset har også stået uden varme i 6 mdr, og var -3 grader da fyret startede på processen :D

Nu er det ved at finde sit niveau, det skal lige siges at der mangler at blive isoleret de sidste 140mm og og lukket en inspektions lem på 70x70cm + få isoleret de sidste varmerør i fyrrummet, derfor det lidt høje forbrug endnu...

Nå men hvis man ser på min historik, synes jeg at det svinger utroligt meget i ydelse, er det normalt?
http://fyr.starchild.dk/ Der kan det ses..

Hvad siger I er det normalt? Er det fordi min retur er sat lige højt nok?

Mvh
Morten

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5487
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange

Drift udsving normalt?

Indlæg af triumph »

Hvis din iltmåler viser rigtigt, er der noget galt, 20 % O2 er alt for højt.
Vedr ydelse så skal du have fat i PID reguleringen.
Skriv hvad de er sat til
mvh Jesper
Juel
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 202
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg

Drift udsving normalt?

Indlæg af Juel »

Jeg har ingen O2 måler på..
PID har jeg ikke rørt ved endnu, den står std, det er en woody chip 6.67 mener jeg, og da jeg fik chippen stod den som en 20KW chip, men har ændret ydelse og blæser indstillinger. Men Kan lige skrive dem når jeg kommer hjem senere.
Juel
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 202
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg

Drift udsving normalt?

Indlæg af Juel »

P står til 2,5
I til 0,50
effekt/min 10%
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5487
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange

Drift udsving normalt?

Indlæg af triumph »

min står til
P: 1,9
I: 0,01
D: 10

Det betyder dog ikke at mine værdier passer på dit anlæg, men jeg er dog rimeligt sikker på at du godt kan skue ned for "I"

Brugeravatar
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
16
Indlæg: 355
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland

Drift udsving normalt?

Indlæg af Emborg41 »

Hej

Efter min mening skal du ikke fokusere så meget på ydelsen da den vil variere meget efter om radiatorerne kalder på varme. Det er derimod vigtigt at kedeltemperaturen er stabil, og des synes jeg den ser ud til at være.

Når du så er begyndt at lære fyret at kende kan du begynde at lege med PID.

Peter
Juel
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 202
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg

Drift udsving normalt?

Indlæg af Juel »

Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
From
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 496
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange

Drift udsving normalt?

Indlæg af From »

Juel » 13 Feb 2012, 18:38 skrev:Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
Det lyder ligesom mit anlæg, jeg har P=0,7 & I=0,07, den giver mig en stabil drift% og temperatur.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5487
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange

Drift udsving normalt?

Indlæg af triumph »

Emborg41 » 13 Feb 2012, 18:01 skrev:Hej

Efter min mening skal du ikke fokusere så meget på ydelsen da den vil variere meget efter om radiatorerne kalder på varme. Det er derimod vigtigt at kedeltemperaturen er stabil, og des synes jeg den ser ud til at være.

Når du så er begyndt at lære fyret at kende kan du begynde at lege med PID.

Peter
Jeg har lidt den modsatte holdning. Syntes ikke det gør så meget om kedeltemp svinger lidt, det er bedre med langsomme ændringer af ydelsen.
Kunne se at du havde haft 17 starter på 2 dage. Det burde ikke være nødvendigt at have stop på denne tid af året
Juel
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 202
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg

Drift udsving normalt?

Indlæg af Juel »

Ok, jeg må lege lidt med de værdier, er der en der på menneskesprog forklare hvad p og i gør? De mange starter er menneskeskabt ;)