Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
howsa
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 25 okt 2011 10:44

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf howsa » 25 okt 2011 10:53

Hej Forum

Jeg har et fastbrændselsfyr med 2 akkutanke ..

Jeg har i et forsøg på at styre fremløbstemperaturen monteret en manuel shunt, hvorpå jeg kan styre hvor meget retur vand der skal blandes sammen med fremløbet. Det har dog vist sig at være uhyre svært at styre og min fremløb ligger ofte omkring 80-90 g.

Er der nogen af jer, der vil komme med et bud på et alternativ, som kan regulere fremløbet bedre ?

Måske en termisk 3vejs ventil 60 grader ville være en ide ?

MVH Søren


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3740
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf Tom_AT » 25 okt 2011 10:56

Termomix ventil med Automix virker 100%, men er en relativt dyr løsning. Jeg er nu glad for min :-)

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf anderswitt » 25 okt 2011 10:57

jeg har en termomix schunt på anlæget men andre her inde køre med en watts ventil da den er meget billigere og ikke tager strøm 3w

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3740
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf Tom_AT » 25 okt 2011 11:04

Håber da ikke det er de 3 watt der afskrækker folk.

howsa
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 25 okt 2011 10:44

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf howsa » 25 okt 2011 11:08

Hej Tom og Anders ..

Tak for indspark.

Med en hurtig søgning fandt jeg : http://dvcenter.dk/catalogsearch/result ... +CTR+20-80 .. Er det denne i nævner ??

Den anden ventil Watts, har i evt en link til den ? Skal monteres på 1" rør


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3740
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf Tom_AT » 25 okt 2011 11:11

howsa » 25 Oct 2011, 11:08 skrev:Hej Tom og Anders ..

Tak for indspark.

Med en hurtig søgning fandt jeg : http://dvcenter.dk/catalogsearch/result ... +CTR+20-80 .. Er det denne i nævner ??

Den anden ventil Watts, har i evt en link til den ? Skal monteres på 1" rør


Ja altså, du skal bruge en 3 vejs ventil, Det er Termomix'en. Ovenpå denne monterer du så Automix CTR styringen, det er den der koster ret meget. Men det er en rigtig lækker løsning uden flowbegrænsning osv :-)

Hvordan det strikkes sammen med en Watts-ventil er jeg ikke helt klar over. Men kunne måske godt frygte at det kommer til at knibe med flowet.

Altså, sådan en her http://dvcenter.dk/automix-ctr-termosta ... rader.html monteret på sådan en her http://dvcenter.dk/termomix-3-vejs-shuntventil-1.html

Aussieboy
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 301
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Areal: 200
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf Aussieboy » 25 okt 2011 12:10

Jeg har lavet det af en avt ventil og en reguleringsventil, det kører godt nok faktisk, men løsningen er næsten for dyr hvis man skal købe det, har netop lige købt en termomix også. skulle være den bedste løsning.

howsa
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 25 okt 2011 10:44

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf howsa » 26 okt 2011 14:22

Hej igen

Den der termonix løsning virker mest interessant ...

Nogen der ved hvor den kan købes billigst ??

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf anderswitt » 26 okt 2011 14:35

jeg købte min hos billigvvs.dk da var den billigst men dvcenter.dk giver nok en god stokerpro rabat
prøv og give ham et kald

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3229
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 54 gange

Styring af fremløbstemp - hjælp ..

Indlægaf John Skov Jensen » 26 okt 2011 14:46

howsa » 26 Oct 2011, 14:22 skrev:Hej igen

Den der termonix løsning virker mest interessant ...

Nogen der ved hvor den kan købes billigst ??


jeg syntes det virker som overkill at investere i en elektronisk styring for at regulere en fremløbstemperatur der ikke er super kritisk mht en lille varition i temperaturen. Jeg er også bange for at driftomkostningerne over tid bliver for høje med både styring, motordrev og ventil.
Jeg har selv lavet fremløbsshunt med en ravk, en 1" ventil og en kontraventil. Det virker fint og er simpelt

/John



Tilbage til "Fastbrændsel"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster