Kan ikke ændre kedeltemperatur i stokerkontrol!

Indlægaf ASL » 15 okt 2011 00:00

Hej!

Jeg har prøvet mange gange at ændre kedeltemperaturen fra 60 til 63 grader i stokerkontrol.

Jeg gemmer og trykker ok til ændringer og alt ser tilsyneladende rigtig ud! (står på 63 grader).

Men næste gang jeg igen går ind og checker kedeltemperatur, står den igen på 60 grader!!??

Jeg har chip ver. 6.68!

?????

v.h. Askov


Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 284
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: BS 10
Areal: 125 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Kan ikke ændre kedeltemperatur i stokerkontrol!

Indlægaf frølårsraketten » 15 okt 2011 14:05

Har du checket at der ikke står 60°C under "Max. kedeltemp." i StokerKontrol?

PS.: du har en Scotte med chipv. 6,68. Jeg har en spritny Scotte, men den har "kun" v. 6,33 :evil:

Hvordan har du bixet det?
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BS 10 med Scotte v6.34 og overvåget af StokerKontrol v3.20 med iltstyring og trækstabilisator.

Java
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling

Kan ikke ændre kedeltemperatur i stokerkontrol!

Indlægaf Java » 15 okt 2011 14:20

Han har en woody chip

Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 284
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: BS 10
Areal: 125 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Kan ikke ændre kedeltemperatur i stokerkontrol!

Indlægaf frølårsraketten » 15 okt 2011 15:59

:shock: Hvor ved du det fra? :shock:

[\ironi]

PS.: Hva så Askov - funker det?
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BS 10 med Scotte v6.34 og overvåget af StokerKontrol v3.20 med iltstyring og trækstabilisator.

Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Kan ikke ændre kedeltemperatur i stokerkontrol!

Indlægaf Scotte Kim » 15 okt 2011 22:29

Scotte setup = gammel chip

Dyrere Woody setup = nyeste chip

Forskel på resten = nej

Værd at betale mere for = ned i de flestes tilfælde :)


Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 284
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: BS 10
Areal: 125 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Kan ikke ændre kedeltemperatur i stokerkontrol!

Indlægaf frølårsraketten » 15 okt 2011 22:48

:oops: Ja ja ja Kim det ved jeg godt - jeg er bare drillesyg :oops:

ned => nej, der er vi helt enige!
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BS 10 med Scotte v6.34 og overvåget af StokerKontrol v3.20 med iltstyring og trækstabilisator.

ASL
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 40
Tilmeldt: 11 mar 2011 21:57
Mit fyr: Scotte 16 kw ver.6.68 + Atmos DC50
Areal: 350
Brændsel: piller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 6 ton+ brænde 30 km3
Geografisk sted: Thisted

Kan ikke ændre kedeltemperatur i stokerkontrol!

Indlægaf ASL » 16 okt 2011 18:16

Hej!

Jeg kunne få opdateret min woody chip til åbenthus hos NBE i september!

Temperaturindstillingen virker fint nu!

Om det var fordi jeg gik over og anvendte timerfunktionen uden at få nulstillet varmeperioder og varmestarttider i urstyring kedel ved jeg ikke?

Men nu virker det!

v.h. Askov