Kedel kaput efter 6½ år, træpiller og korrekte indstillinger

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1294
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Kontakt:

Kedel kaput efter 6½ år, træpiller og korrekte indstillinger

Indlægaf Claus Birth » 14 jun 2007 19:16

Jeg stoppede Baxi'en idag, jeg har ikke råd til at fylde mere vand på kedlen.
Trykket i centralvarmeanlægget, er faldet med ca. 1 bar på et par dage.

Claus :idea: :( [img]http://www.imageshock.eu/img_small/100_0588.jpg[/img]
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


Brugeravatar
soc
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1158
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Geografisk sted: Nordjylland

Indlægaf soc » 14 jun 2007 19:29

Hvad sker der lige nu Claus??

hvorfor taber den vand??
---- soc, også kaldet Stumpen. Nu ved i hvorfor c004.gif

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1294
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland

Indlægaf Claus Birth » 14 jun 2007 20:38

Hej Soc!
Jeg kan se, prøv selv at dobb.-klikke på billedet, vand pible ud af kedlen ( det rødlige kedelvand til venstre i billedet ).
En tærring, trods jeg udelukkende fyrer med piller og god røggastemp. mv..

Claus :idea: :(
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
soc
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1158
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Geografisk sted: Nordjylland
Kontakt:

Indlægaf soc » 14 jun 2007 21:10

Nu har jeg kigget. Det ligner ligfrem hjerteblod. Du har selvfølgelig styr på det hele.

Den ser svejset ud, var den sådan fra ny, eller er der udbedret noget i den sidenhen..

Har du kørt med denne kedel, fra ny og er det 7 sæson du går i møde?.

Skaden ser rigtig træls ud. Svigerfar havde en lignende skade i Rekaen. Der kom ny "røv"i. Og den har kørt siden.

:cry: Jeg græder for dig. Godt at det ikke skete i 20 graders frost...
---- soc, også kaldet Stumpen. Nu ved i hvorfor c004.gif

brian andersen
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 147
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Kontakt:

Indlægaf brian andersen » 14 jun 2007 21:15

Hej Claus

Det var noget lort, hvor gammel er din baxi? jeg håber fejlen går under 5 års garantien.

Mvh
Brian Andersen
Med venlig hilsen
Brian andersen


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 10633
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 24 gange
Kontakt:

Indlægaf Ulrik » 14 jun 2007 21:21

Claus Birth skrev:Hej Soc!
Jeg kan se, prøv selv at dobb.-klikke på billedet, vand pible ud af kedlen ( det rødlige kedelvand til venstre i billedet ).
En tærring, trods jeg udelukkende fyrer med piller og god røggastemp. mv..

Claus :idea: :(


Den er træls :(
Så vidt jeg husker skete noget lignende for Klaus' far for et par måneder siden.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7664
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Indlægaf thy » 14 jun 2007 22:54

det er ikke tæring det er bare misfarving pga kedel vandet det er en kendt fejl der er rettet siden..

det er simpel hen en fejl konstruktion der går at kedlen revner i siden af overluften på de nyere modeller er over luften slidset 2 steder for at undgå at kedlem revner pga spændinger i bag vægen..

jeg ved at det kan svejses.. kammeret er delvis af rustfrit jern(og der for lidt mere svag overfor spændinger)

snakkede med en Arbejder ved baxi han sagde de normalt svejsede fejlen på stedet det skulle være nemt at gøre...

husk hvis du får det gjort ville det være smart at svejse i begge sider forebygene

hvis du ser under klaus inlæg et sted vil du kunne finde at hans fars kedel ikke var tæret overhovdet men også revnet netop der og enda i begge sider...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7664
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Indlægaf thy » 14 jun 2007 23:18

at vandet er rød har ikke noget med tæring at gøre..

feks tapt køler væske fra fra en bil vil også være okker rødt som regl
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1294
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland

Indlægaf Claus Birth » 14 jun 2007 23:40

Hej, og tak for jeres medføelse!
Ja, det er noget lort, min Baxi er fra dec. 2000 altså 6,5 år.
Det røde er kedelvandsfarve, ( rust i vandet ).
Jeg savner allerede varmen, den kommende weekend er jo våd og kølig.
Thy jeg håber du har ret, jeg henvendte mig hos den erfarne VVS- mand jeg købte kedlen af, han henvender sig til kedelfabrikanten, tingene må gå sin gang.
I får løbende besked når der sker noget.
Lidt mere foto?

Hilsen

Claus :idea: :(

[img]http://www.imageshock.eu/img_small/100_0569-7ob1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/Dr-eb71.jpg[/img]
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 455
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: Benekov R15 kornbue og -bremse.
Areal: 211 i 3 plan.
Brændsel: Korn.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Frederikshavn

Indlægaf BVMP » 15 jun 2007 00:49

Ja øv, det er sku ikke rart. Må håbe at baxi er så service anlagt at det bare bliver ordnet, UB.
Mvh
BVMP
Benekov R15 kornbue, stålskorsten m. trækstabilisator. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster