Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf dannefer » 15 jun 2011 22:14

Hej

Skal lave gulvvarme kredse i et rum på ca. 40 m2. Jeg ville lave 2 kredse på ca. 20 m2 hver i 20 mm slange i beton.

Hviken kreds er bedst den de kalder ”Hårnål” eller ”Dobbelt hårnål” jeg regner med ca. 4 m slange pr m2.
afstand fra ydervæg ca 10 cm?

Jeg ville lægge et 6 mm armeringnet ud og fastgøre de 2 kredse hæve det 20 mm, støbe ca. 10-11 cm flydebeton Er det ok eller lægger man et armering oven på igen så man altså har 2 lag net? rummet er ca 6,6 gange 6 m.

Hilsen


levi

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf levi » 15 jun 2011 22:16

dannefer » 15 Jun 2011, 22:14 skrev:Hej

Skal lave gulvvarme kredse i et rum på ca. 40 m2. Jeg ville lave 2 kredse på ca. 20 m2 hver i 20 mm slange i beton.

Hviken kreds er bedst den de kalder ”Hårnål” eller ”Dobbelt hårnål” jeg regner med ca. 4 m slange pr m2.
afstand fra ydervæg ca 10 cm?

Jeg ville lægge et 6 mm armeringnet ud og fastgøre de 2 kredse hæve det 20 mm, støbe ca. 10-11 cm flydebeton Er det ok eller lægger man et armering oven på igen så man altså har 2 lag net? rummet er ca 6,6 gange 6 m.

Hilsen


Jeg har aldrig hørt om "hårnål" eller "dobbelt hårnål" - hvad søren er det ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf pille bruger » 15 jun 2011 22:19

dannefer » 15 Jun 2011, 22:14 skrev:Hej

Skal lave gulvvarme kredse i et rum på ca. 40 m2. Jeg ville lave 2 kredse på ca. 20 m2 hver i 20 mm slange i beton.

Hviken kreds er bedst den de kalder ”Hårnål” eller ”Dobbelt hårnål” jeg regner med ca. 4 m slange pr m2.
afstand fra ydervæg ca 10 cm?

Jeg ville lægge et 6 mm armeringnet ud og fastgøre de 2 kredse hæve det 20 mm, støbe ca. 10-11 cm flydebeton Er det ok eller lægger man et armering oven på igen så man altså har 2 lag net? rummet er ca 6,6 gange 6 m.

Hilsen


Hårnål eller dobbelt hårnål : pas :?
Et lag rionet på jumboføder, og så stripper du bare slangen fast.
Husk at klippe af så enden af strippen ikke stikker op af betonen icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf TaagMan » 15 jun 2011 22:24

Her:
gulvvarme.png
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

levi

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf levi » 15 jun 2011 22:26

TaagMan » 15 Jun 2011, 22:24 skrev:Her:
gulvvarme.png


Sjovt - da jeg stod i lære, - hed det ikke noget med hår icon_cheesygrin.gif

Men helt klart tegning 3, - sådan har jeg lagt gulvvarme i snart 18 år, - det funker :great:


dannefer
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 09 jun 2011 21:32

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf dannefer » 15 jun 2011 22:29

ok
den de kalder dobbelt retur?

dannefer
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 09 jun 2011 21:32

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf dannefer » 15 jun 2011 22:30

Hej

Altså ikke noget med 2 lag armeringnet?

levi

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf levi » 15 jun 2011 22:31

dannefer » 15 Jun 2011, 22:29 skrev:ok
den de kalder dobbelt retur?


"De" kalder den dobbelt hårnål icon_cheesygrin.gif

Sjovt har aldrig hørt om "dobbelt hårnål" før, - på trods af jeg har lagt et UTAL af gulvvarmer i min tid :shock:

dannefer
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 09 jun 2011 21:32

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf dannefer » 15 jun 2011 22:34

Sorry

Bare et udtryk fra wavin

Jeg ville kalde den dobbelt retur

levi

Re: Gulvvarme Kredsinddeling

Indlægaf levi » 15 jun 2011 22:38

dannefer » 15 Jun 2011, 22:34 skrev:Sorry

Bare et udtryk fra wavin

Jeg ville kalde den dobbelt retur


Jeg kalder det bare gulvvarme icon_cheesygrin.gif :great: