Er jeg på rette vej?

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Da9el
Stoker III
Stoker III
10
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlæg af Da9el »

nu kan det godt være jeg spørge lidt dumt men hvis man ikke spørg så lære man jo ikke noget...

hvis nu man ville lave en ny afvejning og indstilling af blæser 10-50-100% ryger en pi verdier så af H.... til?

eller hvis man sætter sin min KW til noget andet

Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Er jeg på rette vej?

Indlæg af WoodyHugo »

Da9el skrev:nu kan det godt være jeg spørge lidt dumt men hvis man ikke spørg så lære man jo ikke noget...

hvis nu man ville lave en ny afvejning og indstilling af blæser 10-50-100% ryger en pi verdier så af H.... til?

eller hvis man sætter sin min KW til noget andet

Nej de bliver de samme :great:

Hvilken shunt type har du ? er det esbe typen ?

Jeg har 3 nyere radiatorer og gulv varme i ca 90 m2 så det er rimeligt let at få flade kurver http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=hugo
Da9el
Stoker III
Stoker III
10
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlæg af Da9el »

Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Er jeg på rette vej?

Indlæg af WoodyHugo »

Da9el skrev:det er denne her typpe

http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=5987
Ok det også den jeg har monteret, undre mig bare at den køre retur temp op og ned
Da9el
Stoker III
Stoker III
10
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlæg af Da9el »

så er min shunt sat på 55grader og føler sat i dyklomme her kl 16.00

kedel temp 65 grader
p= 1.9
i= 0.16
min cirkulationspumpe er sat til fast trin 3

håber på jeg kunne få rettet kurverne lidt ud og der er nogle med lidt gode råd...

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Er jeg på rette vej?

Indlæg af pille bruger »

Da9el skrev:så er min shunt sat på 55grader og føler sat i dyklomme her kl 16.00

kedel temp 65 grader
p= 1.9
i= 0.16
min cirkulationspumpe er sat til fast trin 3

håber på jeg kunne få rettet kurverne lidt ud og der er nogle med lidt gode råd...
Din kedel temperatur står til 68 gr.
Giv den de sidste 2 gr. og få et tal der er nemt at regne videre ud fra, så op på 70 gr.
Din I er for stor.
Forslag I = 0.10
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Da9el
Stoker III
Stoker III
10
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlæg af Da9el »

Ja ved den stod på 68g arbejder nat så har prøvet og stille lidt rundt på det forskellige men er sat til 70g nu

P=2.5
I=0.11
Shunt=55g

Skriv endelig med forslag
Da9el
Stoker III
Stoker III
10
Indlæg: 71
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 17

Er jeg på rette vej?

Indlæg af Da9el »

Forstår bare ikke den falder i sådanne hakker ca en gang i timen på temperaturen har jo ikke en radiator det åbner kun kort en gang i timen og kan heller ikke lige finde andet der har forbrug der???
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Er jeg på rette vej?

Indlæg af pille bruger »

Da9el skrev:Forstår bare ikke den falder i sådanne hakker ca en gang i timen på temperaturen har jo ikke en radiator det åbner kun kort en gang i timen og kan heller ikke lige finde andet der har forbrug der???
Det er det hak du kan rette ud ved at sætte de indstillinger jeg gav før.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Er jeg på rette vej?

Indlæg af Hjemme teori »

Da9el skrev:nu kan det godt være jeg spørge lidt dumt men hvis man ikke spørg så lære man jo ikke noget...

hvis nu man ville lave en ny afvejning og indstilling af blæser 10-50-100% ryger en pi verdier så af H.... til?

eller hvis man sætter sin min KW til noget andet
Hvis du afvejer og justere fyret med blæser og PI så det kører som det skal, kan det godt påvirke PI hvis doseringen ændrer sig.

Men så skal du bare afveje og taste ind, så kører det igen.
Mvh. Sophus

Besvar